Тема: Может ошибка в руководстве?

  1. #1

    По умолчанию Может ошибка в руководстве?

    В пункте 3.4 РЭ ПЛК63 написано
    Запрещена подача напряжения, превышающего 1В, на любой из аналоговых входов, т.к. это может вывести прибор из строя. Датчики с выходным сигналом 0(4)...20мА требуют обязательного подключения дополнительного резистора.
    А схеме подключения активного датчика показан шунт 100 Ом, т.е. не прибегая к сложным расчетам мы имеем при токе на шунте 20 мА на аналоговом входе 2 В.
    Так какое напряжение можно подавать на аналоговый вход при подключении активного датчика ?
    Поясните пожалуйста, а то терзают сомнения?
    Последний раз редактировалось Nick_V1; 26.11.2011 в 09:39.

  2. #2

    По умолчанию

    По моему я уже отвечал на данный вопрос...?
    К ПЛК подключаются датчики 0-1 В и 4-20 мА. В каждом отдельном случае схема подключения и схема измерения разные.

Похожие темы

  1. Может кто подскажет про частотник?....
    от Назаров Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 11:59
  2. ТТР!! как токое может быть ???
    от M.Nikulov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 12:13
  3. ТРМ 1 может ли измерять вакуум?
    от Каширин Владимир в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:45
  4. Может ли кто помочь ? :)
    от ulsan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 12:29
  5. Может кто подскажет
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 16:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •