Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45

Тема: Работа ПЛК110-60 с панелями сторонних производителей

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Панели DOP-B подключал к овену без проблем. Подключение аналогично СП270, только в дельте регистры в таблицу переменных записываются и в панели используются как переменные, а в СП270 напрямую регистрами оперируеш.
    DOP-B нормально работает с битами, только аварии обязательно словами передавать.
    У DOP-A распайка RS-485 другая, не такая как у СП или DOP-B.
    Постараюсь завтра сбросить простенький проект.
    Последний раз редактировалось SBER; 05.12.2011 в 21:06.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Панели DOP-B подключал к овену без проблем. Подключение аналогично СП270, только в дельте регистры в таблицу переменных записываются и в панели используются как переменные, а в СП270 напрямую регистрами оперируеш.
    DOP-B нормально работает с битами, только аварии обязательно словами передавать.
    У DOP-A распайка RS-485 другая, не такая как у СП или DOP-B.
    Постараюсь завтра сбросить простенький проект.
    О, это уже интересней. Буду весьма признателен за примерчик. А таблица переменных имеется ввиду таблица тегов?

  3. #13
    Пользователь Аватар для Роман26
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Россия, Ставрополь
    Сообщений
    80

    Exclamation

    Товарищи, с наглядным рабочим примером связи панелей Delta и ПЛК Овен - вопрос открыт???
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман26 Посмотреть сообщение
    Товарищи, с наглядным рабочим примером связи панелей Delta и ПЛК Овен - вопрос открыт???
    А у Вас есть?
    Мы с удовольствием выложим...

  5. #15
    Пользователь Аватар для Роман26
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Россия, Ставрополь
    Сообщений
    80

    Smile

    Остались последние штрихи, над которыми бьюсь аж с воскресенья, и все никак не выходит. Как только разберусь, непременно сделаю пример и вышлю вам!
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    вышлю вам!
    Да-да. Мне вскорости тоже предстоит. Пока только РЭ полистал
    Почему все таки не вяжется ?

  7. #17
    Пользователь Аватар для Роман26
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Россия, Ставрополь
    Сообщений
    80

    Lightbulb

    Все уже связал! Пример почти готов! Еще задокументирую и закомментирую.. Погодите часик-другой
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь

  8. #18
    Пользователь Аватар для Роман26
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Россия, Ставрополь
    Сообщений
    80

    Lightbulb

    Я это сделал! Вот обещанный и долгожданный всеми пример
    Вложения Вложения
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь

  9. #19

    По умолчанию

    Спасибо за пример, выложил на форуме.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11279

  10. #20

    По умолчанию

    А как вывести на Дельту переменные типа real, надо преобразовывать или можно отправлять как есть?

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. нестабильная работа плк110-32
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 07:03
  2. Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
    от Kirill в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 15:52
  3. работа с панелями оператора Delta
    от Евгений Пашигоров в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 13:51
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 09:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •