Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПЛК160: Binary corrupted!

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    Unhappy ПЛК160: Binary corrupted!

    Здравствуйте коллеги.

    Предыстория: ПЛК160, Binary 2.10.9, Target 2.10, Обмен по RS232-Debug.

    Сегодня начали сходить с ума входы контроллера DI5, DI6, DI7 и DI8 - в произвольном порядке сбрасываются и устанавливаются. Решил обновить ПО контроллера. Скачал на сайте ПО 2.14. Обновлял через CoDeSys - Update Core. В процессе несколько раз обрывалась связь, однако с четвёртого раза получилось прошить. Далее - Reset - и всё, приплыли...

    Это лог. Это ВЕСЬ лог.
    Код:
    DATAFLASH initialized successful
    
    Welcome to the OWEN program loader
    MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15996928
    PCK=199961600
    MCK=66653866
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Binary corrupted!
    Связь во время Reset'а не проходит. Перепрошивка с помощью утилит с сайта Owen'а - тоже.

    Как быть? Программа уже былы практически готова, завтра думал на объект уже ставить...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от morcat Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги.

    Предыстория: ПЛК160, Binary 2.10.9, Target 2.10, Обмен по RS232-Debug.

    Сегодня начали сходить с ума входы контроллера DI5, DI6, DI7 и DI8 - в произвольном порядке сбрасываются и устанавливаются. Решил обновить ПО контроллера. Скачал на сайте ПО 2.14. Обновлял через CoDeSys - Update Core. В процессе несколько раз обрывалась связь, однако с четвёртого раза получилось прошить. Далее - Reset - и всё, приплыли...

    Это лог. Это ВЕСЬ лог.
    Код:
    DATAFLASH initialized successful
    
    Welcome to the OWEN program loader
    MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15996928
    PCK=199961600
    MCK=66653866
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Binary corrupted!
    Связь во время Reset'а не проходит. Перепрошивка с помощью утилит с сайта Owen'а - тоже.

    Как быть? Программа уже былы практически готова, завтра думал на объект уже ставить...
    Нужно принудительно прошить программой. Не обращая внимание на не найдено - все-равно прошить с форматированием памяти.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Нужно принудительно прошить программой. Не обращая внимание на не найдено - все-равно прошить с форматированием памяти.
    Не получается: либо "Контроллер не отвечает", либо "Возникли ошибки". Буду пробовать дальше прошивать если это единственный выход...

  4. #4

    По умолчанию

    В чем может быть проблема - UpdateCore затрагивает области памяти, которые не должен (спасибо Atmel...).
    2.14 по этому и вышла.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Попытки прошивки не удались.
    Доктор, в ремонт???

  6. #6

    По умолчанию

    Наверное да.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Получил контроллер из ремонта. Там перешили ПО на версию 2.14.
    Зашил программу - та же ситуация - уже другие входы контроллера "мигают" в Codesys в случайном порядке, при этом на самом ПЛК вход постоянно горит...
    Как-то надо обмануть, пока вопрос открыт...

  8. #8

    По умолчанию

    Если не сложно - лог терминала

  9. #9

    По умолчанию

    отлаживали программу на 10.9 - на ней и продолжайте работать....

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Если не сложно - лог терминала
    Не сложно:
    Код:
    DATAFLASH initialized successful
    
    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=16001024
    Processor clock=180011520
    Master clock=60003840
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=12
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=125 found
    Module Id=126 found
    Module Id=131 found
    Module Id=190 found
    Module Id=199 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=203 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=562 found
    Module Id=563 found
    Module Id=570 found
    Module Id=571 found
    Module Id=599 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=130 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=531 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is not connected
    Start init USB driver !!!
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 6 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 20080038, s=4
    Read Flash: .at 20080040, s=4
    at 20080048, s=4
    .....................at 20080050, s=4
    ...............................................................................
    DATAFLASH READ OK
    
    Flash read takes 4329 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2531 ms
    It is 1 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 179 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 6002 blocks
    It is 141 used blocks
    It is 1 bad blocks
    Maximum wear level is 12 times
    
    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!
    
    Last run module Id   =-1874281634
    Last post module Id  =-843971829
    Total control code   =1719154573
    Max cache utilisation =-471080746
    local_status         =25e89a82
    run_level            =42
    Run levels stack: 23 5c 19 be 2f 87 b0 40 7f 35 ad ec 58 7d 8b ab
    ................................................
    Slave Retain loaded
    at 200800a0, s=28
    PLC model MODEL PLC 160
    Binary  VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:22 Apr 29 2011
    MAC 6A:77:00:21:80:3D
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence limited to 360 bytes
    
    Loading PLC core completed!
    
    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...
    Для Дмитрия Артюховского: честно говоря боюсь уже "прошивать" - зависнет что-нибудь - опять месяц ждать, когда с ремонта вернётся...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП320, ПЛК160, технологические уставки
    от kholonkin в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 11:01
  2. Ещё раз про связь: ПЛК160 + ИП320
    от morcat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 22:36
  3. пид регулятор на плк160
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:49
  4. ПЛК160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3