Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Лабораторный стерилизатор

  1. #1

    По умолчанию Лабораторный стерилизатор

    Нужна помощь. Имеется автоклав-стерилизатор, из автоматики лишь установленные на нем электроконтактный манометр и кондуктометрический датчик сухого хода.

    Задача: Подобрать оптимально-минимальный комплект оборудования позволившего запустить после консервации в работу стерилизатор. Требования: поддержание давления в рабочем диапазоне и защита от сухого хода.

    Мое решение: Для защиты от запуска без воды думаю установить БКК1, подключив к одному из его каналов имеющийся кондуктометр.датчик. Соответствующим выходным реле БКК1 осуществлять разрыв цепи питания стерилизатора.
    Для поддержания давления в заданном рабочем диапазоне, наверное стоит оживить систему с уже вмонтированным эл.конт. манометром, докомпоновав систему релюшкой и пускателем.

    Очень важно мнение специалистов!

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    вполне достаточно одного ПР110 и пускателя.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    на сколько смог разобраться, для реализации на пр110 необходим еще комплект для программирования, а также время на освоение программного обеспечения (ранее не работал с ними). К тому же, в моем случае, пр110 будет использоваться на 2% своего функционала. Опять же, для решения вопроса с сухим ходом все равно необходим блок согласования БКК1. Правильны ли мои суждения?

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Комплект программирования -Овен лоджик есть на сайте .Проект сделаю вам за 1час в теме -области применения ПР110,пока вы изучаете .ПР110 дешевле БКК .Если это вода ,то можно на прямую контакты датчика подключить к ПР110 (24вольта) .кроме того много функционала не бывает.Можно взять ПР110 с часами и включать(выключать) прибор по времени .Можно организовать диагностику ,индикацию ,гистерезис(задержка) .....
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо. Обязательно отпишусь как только определюсь. А входы пр110 и кондуктометрический датчик точно согласовывать не нужно будет, работать будут в воде. Хотя в описании на ПР110 по входу указано - логическая единица = 9...27В (3,5...9мА), что там будет твориться с учетом неизвестно какого сопротивления воды?

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Воду будет различать запросто(если не дисцелерованная ) ,ставил даже штыри в почву и то различает сухо-мокро.
    Смотрите первый вариант стерилизатора в областях применения ПР110.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.11.2011 в 17:16.
    электронщик до мозга костей и не только

Похожие темы

  1. лабораторный стенд на базе плк 154
    от Imperius в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 22:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 16:00
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 22:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •