    Здравствуйте.
    Интересное кино наблюдал сегодня на приборе МПР51-Щ4 RS, который в будущем, в случае стабильной работы и допустимой погрешности, пойдёт на серъёзный объект. И не в количестве одной штуки. Ну да ладно, это всё лирика, а по существу хочу сказать следующее, что очень интересует вопрос, почему при изменении типа разбиения на программы и шаги, таким странным образом начают отображатся номера программ на индикаторе "Влажность"? А именно, ставлю тип разбиения 30 программ по 16 шагов, забиваю программы, всё это с помощью конфигуратора "сливаю" в МПР. С помощью кнопок на лицевой панели пытаюсь найти программу №4 и обламываюсь, есть программы с нечётными номерами только и почему-то их номера достигают значений больше 30. Секунд пять потупил, понял, что моя программа "скрывается" под номером Nи.пр=Nпр*2-1, т.е. под номером 7. Попробовал выбрать разбиение 5 программ по 99 шагов, получил ожидаемые номера 1, 13, 25, 37, 49 вместо нормальных 1, 2, 3, 4, 5. Что это, так и должно быть или я что-то не так делаю, проблема индикации или особенность? Хотя руководство вдоль и поперёк изучил, форумы тоже вниманием не обделил...
    Очень хотелось бы услышать мнение знающего человека, а также представителей организации Овен.
    Последний раз редактировалось Рашид; 15.03.2017 в 14:01.

  2. #2

    По умолчанию Мда....

    Похоже эта проблема только меня одного волнует. Печально.

  3. #3

    По умолчанию

    У меня также был один такой пррибор, об этом когда-то писал здесь, но ответа не получил. А прибор так и работает с программами "причесанной" нумерации...

  4. #4

    По умолчанию

    Похоже это "ложка дёгтя" этого прибора. Надеюсь, больше сюрпризов, не отражённых в РУ, не будет.

  5. #5

    По умолчанию

    Из некоторого немалого количества этих приборов описанный попадался только один раз. Причем формулу получившегося номера программы выводить не пришлось, т.к. кабеля для программирования тогда небыло, а при ручном программировании прибор навязывал "свои" номера программ, их и пришлось применять...

  6. #6

    По умолчанию

    Нашел свой давний вопрос по этой проблеме и один из ответов на него:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....0422#post30422
    http://www.owen.ru/forum/showthread....0288#post30288
    Последний раз редактировалось Апрель; 05.12.2011 в 11:41.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
    Похоже это "ложка дёгтя" этого прибора. Надеюсь, больше сюрпризов, не отражённых в РУ, не будет.
    У нас стоит порядка 80 МПР 51, работают круглосуточно, более 7 лет, один из минусов - очень боятся вч помех, при монтаже нужно это учесть, в ящик с МПРом никаких реле, выхода лучше гальванически развязать через БКМ.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    У нас стоит порядка 80 МПР 51, работают круглосуточно, более 7 лет, один из минусов - очень боятся вч помех, при монтаже нужно это учесть, в ящик с МПРом никаких реле, выхода лучше гальванически развязать через БКМ.
    Это старая версия МПР, проблемная к помехам. Версия RS помехоустойчивая. По крайней мере один экземпляр этого прибора, что попал ко мне в руки, без последствий выдерживает и срабатывание контакторов (380В, 25 А, активная нагрузка) в непосредственной близости, излучение сотового телефона, ВЧ излучение радиостанции мощностью в 7 Вт на расстоянии 30 см от "морды" (частоты 145 МГЦ, 435 МГц).
    Дмитрий, если не секрет, где вы используете такое количество МПР? И какие трудности возникли при эксплуатации?
    Последний раз редактировалось Рашид; 05.12.2011 в 20:19.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Апрель Посмотреть сообщение
    Из некоторого немалого количества этих приборов описанный попадался только один раз. Причем формулу получившегося номера программы выводить не пришлось, т.к. кабеля для программирования тогда небыло, а при ручном программировании прибор навязывал "свои" номера программ, их и пришлось применять...
    А Вы не можете сказать, на каких версиях МПР (и какого года выпуска) этой проблемы не было и где вы обнаружили её? Подозреваю, что в RS версии проблема и появилась.

  10. #10

    По умолчанию

    Доброго времечка! Как спецы помогите пожалуйста молодому, как можно программировать прибор через USB-COM? Желательно схему кабеля и прогу. LPT порта на нетбуке нет.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. странная работа буста
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 10:16
  2. ТРМ32 мигание индикации температуры
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 18:23
  3. странная синтаксическая ошибка
    от alhoresm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 21:10
  4. Особенность Codesys v2.3????
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 16:24
  5. текущее время для индикации на панели
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 02:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •