Спасибо огромное.запрограмировал.. Но результата нет.. Может я не так подключаю. Питание понятно куда подавать а сцепь управления чтото не то.Можете пальцем показать как мне подключить два пускателя для управления двигателями.заранее благодарю..
Спасибо огромное.запрограмировал.. Но результата нет.. Может я не так подключаю. Питание понятно куда подавать а сцепь управления чтото не то.Можете пальцем показать как мне подключить два пускателя для управления двигателями.заранее благодарю..
И подскажите пожалуйста почему второй и первый таймер одновременно срабатывают только если замыкаешь 10,11 и 14 контакт?
Ознакомьтесь пожалуйста: http://www.owen.ru/uploads/re_ut24_1477.pdf
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, нужно запрограммировать УТ 24 на такой режим: 1мин включение, 2 часа пауза и т.к. до бесконечности. Вопрос после того как вошёл в режим программирования (код 77) как из него перейти в рабочий? И я так и не понял в УТ 24 Р при работе первого таймера какие выходы работают?
Последний раз редактировалось saul; 26.05.2015 в 09:59.
Какие нибудь параметры в приборе уже задавали?
К сожалению, функции сброса настроек на заводские в приборе не заложено.
Настройки для первого канала:
Cn1
Stn1 - 1
t1dl - 0
d1on - 0
d1of - 0
n1 - CYCL
ind1 - 1
inp - 1
rest - 1
sec - 0
corr - 100
init - 1
Stt1 - 1
t1on - 1 минута
t1of - 2 часа
Для второго канала настройки не производим.
У меня не сохраняются настройки rest (он возвращается в значение 9) и init (он возвращается в значение 0)и ничего не работает? кстати настройки второго канала могут повлиять на первый?
Последний раз редактировалось saul; 28.05.2015 в 09:41.
Перед настройкой rest выставьте init в 0. После поставьте rest в 1. Настройки второго канала на первый не повлияют.
а init возвращать после настройки rest в значение 1? пробовал по этой программе просто включать/выключать лампочку минута через минуту - ничего не происходит(
Последний раз редактировалось saul; 29.05.2015 в 16:33.