Тема: Выбранный профиль плк не соответствует профилю целевой платформы

  1. #1

    По умолчанию Выбранный профиль плк не соответствует профилю целевой платформы

    У меня ПЛК 110-60Р-М
    Не получается подключиться. Все делал по видео инструкции. Исп. интерфейс RS232 Debug.
    Target выбираю 110.60.М

    Связался через гипертерминал, файл прилагаю 111.txt
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt 111.txt (9.0 Кб, Просмотров: 41)

  2. #2

    По умолчанию

    К сожалению Лог показывает, что не все хорошо с ПЛК.
    Что делать:
    1. Попробуйте перепрошить контроллер.
    2. По логу такое ощущение, что нет связи между платами. Контроллер не разбирался? Проверьте - нормален ли межплатный разъем...
    Если первое и второе не помогает - снимите еще раз лог, но скорее всего придется в ремонт...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    К сожалению Лог показывает, что не все хорошо с ПЛК.
    Что делать:
    1. Попробуйте перепрошить контроллер.
    2. По логу такое ощущение, что нет связи между платами. Контроллер не разбирался? Проверьте - нормален ли межплатный разъем...
    Если первое и второе не помогает - снимите еще раз лог, но скорее всего придется в ремонт...
    Спасибо большое, буду действовать как вы советуете.

  4. #4

    По умолчанию

    Все получилось, вопрос закрыт.

Похожие темы

  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.07.2023, 04:08
  2. смена целевой платформы?
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 11:11
  3. Профиль уставок в CoDESYS
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 17:08
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 12:20
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 13:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •