Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Ещё раз про связь: ПЛК160 + ИП320

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию Ещё раз про связь: ПЛК160 + ИП320

    Здраствуйте коллеги.

    Проблема "нет связи" ПЛК160(Slave) + ИП320(Master).

    По порядку.

    Настройка ПЛК:
    1) Конфигурация ПЛК -> Добавить Подэлемент -> Выбираем "ModBus (slave) [VAR]".
    2) В параметрах модуля устанавливаем адрес модуля (например 2).
    3) Вместе с "ModBus (slave)" в конфигурации появляется "ModBus [FIX]" -> Добавить Подэлемент -> Выбираем "RS-485-1[VAR]"
    3) Настраиваем параметры модуля 115200, NO_PARITY, 8bits, One stop bit, RS485, RTU, 0, No.
    4) ModBus (slave) [VAR] -> Добавить Подэлемент -> Выбираем переменные для отправки мастеру. Первые четыре перменные например типа Byte.

    Настройка ИП320:
    1) Тип ПЛК - ModBus RTU (ИП320 - Master).
    2) Настройка связи - 115200, нет проверки на чётность, 8 бит, 1 стоп бит.
    3) Создаём простенький проект с одним экраном с чтением регистров ПЛК №0, 1, 2, 3 (адрес ПЛК = 2).

    Соединение: ПЛК160 клеммы А и В, ИП320 через переходник (в комплекте) клеммы А и В.

    Пробовал подключать разные ИП320, пробовал по-разному подавать/снимать питание с приборов... Смотрел осциллографом линию RS485 - никаких признаков жизни...

    Что ещё нужно сделать для того, чтобы связь заработала?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от morcat Посмотреть сообщение
    Первые четыре перменные например типа Byte.
    ...Создаём простенький проект с одним экраном с чтением регистров ПЛК №0, 1, 2, 3 (адрес ПЛК = 2).
    А Вы в курсе что регистр, это два байта и следовательно чтение регистров 2 и 3 приводит к появлению на экране ошибки связи, попробуйте панельку сделать слейвом может дело как то продвинется

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    ...регистр, это два байта и следовательно чтение регистров 2 и 3 приводит к появлению на экране ошибки связи...
    Да, два байта, однако номер регистра в моём случае указан верно (не путать с адресом памяти внутри контроллера). Если бы была переменная 4 Byte, тогда другое дело - вот всем известная картинка:

    Reg_PLC.JPG

    Что происходит сейчас: показания регистров начали считываться, но только единожды при подаче питания на ИП320. В процессе работы не изменяются + всё та же ошибка "потеря связи"...

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Вы бы лучше прислали скрин своего конфигуратора ПЛК с модбас слейвом, а по Вашей ситуации
    показания регистров начали считываться, но только единожды при подаче питания на ИП320
    опять же а в ПЛК переменные изменяют свои значения под управлением программы, а не ручной принудительной установкой

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Пожалуйста:
    Config_ModBus.JPG
    в ПЛК переменные изменяют свои значения под управлением программы, а не ручной принудительной установкой
    Из конфигуратора можно принудительно установить соответствующий бит - это касается входов, выходов, а также и ModBus-битовых переменных.

  6. #6

    По умолчанию

    естественно у вас будет "обрыв связи" - вы обращаетесь панелью к несуществующему регистру 3, а судя по картинке с конфигурацией плк у вас такового в плк нет.
    p.s. у вас переменные описываются словосочетанием "наличие...". напомнило про кота шредингера - толи жив, толи мертв, вентилятор есть или его нет.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    вы обращаетесь панелью к несуществующему регистру 3
    В настоящее время опрашиваю регистры №0, 1 и 2. Больше у меня пока действительно нет регистров для опроса. Ошибка "потеря связи" не уходит.

    напомнило про кота шредингера

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    создайте для панельки проект с нуля, в окне вначале добавте один регистр, поработайте с ним, если все пучком, добавляйте еще один и т.д., скорее всего где то в проекте на панель, остался висеть несуществующий регистр

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2011
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    скорее всего где то в проекте на панель, остался висеть несуществующий регистр
    Capzap - в яблочко!

    Где-то в конфигураторе остался висеть (в моём случае скорее всего 3-й, который я с самого начала пытался прочитать) регистр.

    Вот уж не думал не гадал... Ставим разработчикам "минус".

    Спасибо, коллеги, едем дальше...

  10. #10
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    А где Вы его нашли?
    Поделитесь пожалуйста.

Похожие темы

  1. ИП320, ПЛК160, технологические уставки
    от kholonkin в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 11:01
  2. Связь 2х плк160 через ethernet
    от Menaks в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 14:27
  3. связь с ИП320
    от evgnik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 23:31
  4. нестабильная связь ПЛК154-ИП320 по RS485
    от swg2you в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 18:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •