Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Данные с ПЛК 100 в MasterScada

  1. #1

    По умолчанию Данные с ПЛК 100 в MasterScada

    Здравствуйте,
    Ранее не имел опыта работы с контроллерами ОВЕН.
    Сейчас появилась необходимость подключить к новой автоматике существующий контроллер ПЛК100 для вывода на верхний уровень 4-х аналоговых сигналов. ПЛК 100 необходимо подключить напрямую по Ethernet к АРМ (ВУ написан на МастерСкаде).
    Исходной программки к ПЛК 100 нет, найти программиста,к-й устанавливал контроллер тоже не удалось.
    Прошу подсказать, как определить IP-адрес ПЛК 100 и забрать оттуда 4 аналоговых параметра.

  2. #2

    По умолчанию

    Определить IP адрес можно подключившись к Debug порту и сняв лог гипертерминалом. IP там будет.

    А вот получить "оттуда" переменные, не меняя программу, не получится - в любом случае надо вносить изменения в проект: либо добавлять ModBus TCP либо настраивать обмен по OPC CoDeSys. Это в любом случае изменение проекта.

  3. #3

    По умолчанию

    Подключаю ПЛК 154 к masterSCADA. В CoDeSys выставил установки для работы с OPC. В конфигураторе установил порт RS232. Загрузил OPC серверы с диска. А в masterSCADA переменных не нахожу. Как быть?

  4. #4

    По умолчанию

    Поможет прочтение руководтсва...
    С OPC CoDeSys работает только порт Debug и Ethernet...

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •