Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Глюк PLC63, произвольное срабатывание выходов при включении

  1. #1

    Question Глюк PLC63, произвольное срабатывание выходов при включении

    ПЛК 63-PPPPИИ.L, №21148091001004547, M09005672009
    Прошивка 2.12 10 0с

    Иногда, при подаче питания контроллера, особенно, если его только что выключили произвольно срабатывают выходы (3-й наиболее часто). Это происходит до появления буквы 'э' в 16 позиции второй строки дисплея, а так же в момент когда буква 'э' уже появилась. В момент появления надписи ОВЕН во второй строке все случайно включенные выходы отключаются.

    Насколько я понимаю пользовательская программа в этот момент еще не запущена. Так как она наверное стартует после или в момент появления надписи ОВЕН.

    Если с морганием дисплея, промаргиванием первой строки на месте второй, мелкими глюками PLC конфигуратора можно было как то мириться, то такое поведение выходов недопустимо!

    Хотелось бы услышать от разработчиков:
    1) Возможно ли устранение данной проблемы с выходами, если да то каким образом?
    2) Не спасет ли в этом случае откат на прошивку 1.89?

  2. #2

    По умолчанию

    Да еще добавлю что при таком сбое выходы находятся в некорректном состоянии где то в течение 1 секунды.

  3. #3

    По умолчанию

    Прибор необходимо доставить в СЦ для смены прошивки периферийного процессора.

  4. #4

    По умолчанию

    В краснодаре в ООО «КИП-Сервис» - (ул. Митрофана Седина 145/1) это можно сделать?

  5. #5

    По умолчанию

    Нет, не может.
    Но доставку удобнее всего делать через них.

  6. #6

    По умолчанию

    Круто не прошло и полгода, как в сервисцентре обновили прошивку. Только вот еще за это взяли 900р. Не серьезно как то это!

    ps
    Как работает с новой прошивкой еще не проверял

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Лично наблюдал данный эффект.
    Так с новой - щелкает ?
    (вопрос - овенцам)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    ПЛК 63-PPPPИИ.L, №21148091001004547, M09005672009
    Прошивка 2.12 10 0с

    Иногда, при подаче питания контроллера, особенно, если его только что выключили произвольно срабатывают выходы (3-й наиболее часто). Это происходит до появления буквы 'э' в 16 позиции второй строки дисплея, а так же в момент когда буква 'э' уже появилась. В момент появления надписи ОВЕН во второй строке все случайно включенные выходы отключаются.

    Насколько я понимаю пользовательская программа в этот момент еще не запущена. Так как она наверное стартует после или в момент появления надписи ОВЕН.

    Если с морганием дисплея, промаргиванием первой строки на месте второй, мелкими глюками PLC конфигуратора можно было как то мириться, то такое поведение выходов недопустимо!

    Хотелось бы услышать от разработчиков:
    1) Возможно ли устранение данной проблемы с выходами, если да то каким образом?
    2) Не спасет ли в этом случае откат на прошивку 1.89?
    А Вы сделайте так, чтобы питание на дискретные выходы начинало поступать с задержкой относительно момента подачи питания на ПЛК (по хорошему так и надо проектировать схему шкафа управления) и тогда на глюки прошивки можно наплевать.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрался до контроллера. При перепрошивке ему зачем то заменили дисплей (хотя с тем что там был проблем не было) может за это и взяли 900 рублей. Версия теперь 2.12 10 10, ранее была 2.12 10 0с. Погонял тесты воспроизвести случайные срабатывания выходов при включении не удалось. Промаргивания дисплея остались, глюк с выводом первой строки на месте второй не заметил (но не факт что его нет) так как он не стабилен.

    ps из новых особенностей удалось заметить что при включении вместо надписи овен (это после вывода буквы э) дисплей иногда весь заполняется нулями, ну а далее вроде все штатно, звук из динамика и штатная работа программы в контроллере.
    Пока писал последний абзац глюк с промаргиванием первой строки на месте второй успел проявиться. Так что косяки с выводом на дисплей остались. Но это все фигня лишь бы выходы не срабатывали случайным образом при включении контроллера.
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 27.02.2012 в 18:04.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А Вы сделайте так, чтобы питание на дискретные выходы начинало поступать с задержкой относительно момента подачи питания на ПЛК (по хорошему так и надо проектировать схему шкафа управления) и тогда на глюки прошивки можно наплевать.
    Вы наверное шутите Чтобы на каждый баг ставить защиту да еще на этапе проектирования .Я понимаю когда приходится заплатки ставить в работающее оборудование ,когда простой дороже денег ,а тут??
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ntc Plc63
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:57
  2. трм202 в необычном включении
    от samrat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:03
  3. Глюк в ПЛК 150
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:21
  4. ложное срабатывание выходных реле
    от К_Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 14:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •