    Question Глюк PLC63, произвольное срабатывание выходов при включении

    ПЛК 63-PPPPИИ.L, №21148091001004547, M09005672009
    Прошивка 2.12 10 0с

    Иногда, при подаче питания контроллера, особенно, если его только что выключили произвольно срабатывают выходы (3-й наиболее часто). Это происходит до появления буквы 'э' в 16 позиции второй строки дисплея, а так же в момент когда буква 'э' уже появилась. В момент появления надписи ОВЕН во второй строке все случайно включенные выходы отключаются.

    Насколько я понимаю пользовательская программа в этот момент еще не запущена. Так как она наверное стартует после или в момент появления надписи ОВЕН.

    Если с морганием дисплея, промаргиванием первой строки на месте второй, мелкими глюками PLC конфигуратора можно было как то мириться, то такое поведение выходов недопустимо!

    Хотелось бы услышать от разработчиков:
    1) Возможно ли устранение данной проблемы с выходами, если да то каким образом?
    2) Не спасет ли в этом случае откат на прошивку 1.89?

  2. #2

    По умолчанию

    Да еще добавлю что при таком сбое выходы находятся в некорректном состоянии где то в течение 1 секунды.

  3. #3

    По умолчанию

    Прибор необходимо доставить в СЦ для смены прошивки периферийного процессора.

  4. #4

    По умолчанию

    В краснодаре в ООО «КИП-Сервис» - (ул. Митрофана Седина 145/1) это можно сделать?

  5. #5

    По умолчанию

    Нет, не может.
    Но доставку удобнее всего делать через них.

  6. #6

    По умолчанию

    Круто не прошло и полгода, как в сервисцентре обновили прошивку. Только вот еще за это взяли 900р. Не серьезно как то это!

    ps
    Как работает с новой прошивкой еще не проверял

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Лично наблюдал данный эффект.
    Так с новой - щелкает ?
    (вопрос - овенцам)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    ПЛК 63-PPPPИИ.L, №21148091001004547, M09005672009
    Прошивка 2.12 10 0с

    Иногда, при подаче питания контроллера, особенно, если его только что выключили произвольно срабатывают выходы (3-й наиболее часто). Это происходит до появления буквы 'э' в 16 позиции второй строки дисплея, а так же в момент когда буква 'э' уже появилась. В момент появления надписи ОВЕН во второй строке все случайно включенные выходы отключаются.

    Насколько я понимаю пользовательская программа в этот момент еще не запущена. Так как она наверное стартует после или в момент появления надписи ОВЕН.

    Если с морганием дисплея, промаргиванием первой строки на месте второй, мелкими глюками PLC конфигуратора можно было как то мириться, то такое поведение выходов недопустимо!

    Хотелось бы услышать от разработчиков:
    1) Возможно ли устранение данной проблемы с выходами, если да то каким образом?
    2) Не спасет ли в этом случае откат на прошивку 1.89?
    А Вы сделайте так, чтобы питание на дискретные выходы начинало поступать с задержкой относительно момента подачи питания на ПЛК (по хорошему так и надо проектировать схему шкафа управления) и тогда на глюки прошивки можно наплевать.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А Вы сделайте так, чтобы питание на дискретные выходы начинало поступать с задержкой относительно момента подачи питания на ПЛК (по хорошему так и надо проектировать схему шкафа управления) и тогда на глюки прошивки можно наплевать.
    Вы наверное шутите Чтобы на каждый баг ставить защиту да еще на этапе проектирования .Я понимаю когда приходится заплатки ставить в работающее оборудование ,когда простой дороже денег ,а тут??
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вы наверное шутите Чтобы на каждый баг ставить защиту да еще на этапе проектирования .Я понимаю когда приходится заплатки ставить в работающее оборудование ,когда простой дороже денег ,а тут??
    Это не защита от бага, а хороший тон при проектировании схемы питания внешних цепей ПЛК. Естественно, что фирме "ОВЕН" надо исправлять ошибки и вообще повышать свой корпоративный уровень.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.02.2012 в 09:53.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ntc Plc63
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:57
  2. трм202 в необычном включении
    от samrat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:03
  3. Глюк в ПЛК 150
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:21
  4. ложное срабатывание выходных реле
    от К_Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 14:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •