ПЛК 63-PPPPИИ.L, №21148091001004547, M09005672009
Прошивка 2.12 10 0с

Иногда, при подаче питания контроллера, особенно, если его только что выключили произвольно срабатывают выходы (3-й наиболее часто). Это происходит до появления буквы 'э' в 16 позиции второй строки дисплея, а так же в момент когда буква 'э' уже появилась. В момент появления надписи ОВЕН во второй строке все случайно включенные выходы отключаются.

Насколько я понимаю пользовательская программа в этот момент еще не запущена. Так как она наверное стартует после или в момент появления надписи ОВЕН.

Если с морганием дисплея, промаргиванием первой строки на месте второй, мелкими глюками PLC конфигуратора можно было как то мириться, то такое поведение выходов недопустимо!

Хотелось бы услышать от разработчиков:
1) Возможно ли устранение данной проблемы с выходами, если да то каким образом?
2) Не спасет ли в этом случае откат на прошивку 1.89?