Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Аналог контроллера для расширения старой сети

  1. #1

    По умолчанию Аналог контроллера для расширения старой сети

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, вариант оборудования.
    Есть работающая сеть контроллеров (старая, начала 90-х гг, сеть экомониторинга). Контроллеры - 5 шт. американских DSM-3260 Odessa engineering Data Logger, которые по 8-и каналам (вообще там 16 каналов, но хватит и 8-и) считывают аналоговые напряжения, усредняют их за 5, а потом за 15 минут, последние усреднения хранят, привязав их к реальному времени и дате. Периодически включают слаботочные реле (для калибровки газоанализаторов), результаты калибровок также сохраняют в памяти. Центральный компьютер (софт - ещё ДОСовый) каждые 15 минут "обзванивает" контроллеры и скачивает к себе 15-минутные результаты измерений и калибровки.
    Так вот, возникла необходимость расширить эту систему, но есть проблемы:
    1. Контроллеры такие давно не выпускаются.
    2. Протокол взаимодействия софта с контроллером - совершенно оригинальный, хотя описать его нам удалось со временем.
    3. На базе данных, формируемой этим старым софтом, нами уже давно построены различные современные отчёты и сайт, т.е. переходить полностью на новые софт и контроллеры очень трудоёмко, тем более, что старые контроллеры работают абсолютно без нареканий.
    Вроде бы, самый простой способ расширить систему - прописать в новых каких-то контроллерах этот старый протокол. Какие бы вы посоветовали?
    Контроллер должен иметь часы реального времени (с юлианским календарём), 8 аналоговых каналов ввода, от 3-х дискретных выходов, возможность связи через модем/телефонную линию, возможность формирования собственного протокола обработки данных и диалога с компьютером.

  2. #2

    По умолчанию

    Посмотрите на ПЛК160

  3. #3

    По умолчанию

    Андрей, спасибо за наводку. А можно узнать, какие ещё ваши ПЛК имеют 8 каналов АЦП, часы и RS-232? А то на сайте такой таблицы для выбора вроде нет... И практический вопрос по протоколу: реально ли организовать выдачу контроллером по запросу, в RS-порт, 40 строк по 70 символов в каждой? Извините, если вопрос наивный - опыта пока что нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Funt Посмотреть сообщение
    А можно узнать, какие ещё ваши ПЛК имеют 8 каналов АЦП, часы и RS-232?
    ПЛК63, ПЛК73

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    ПЛК63, ПЛК73
    Это было бы идеально, но вот логер из ПЛК63 и ПЛК73 не очень...
    Да и 232 интерфейс меня немного смущает... Может подумать над Ethernet???

  6. #6

    По умолчанию

    1. Судя по всему, логгер тут не нужен. Тупо считаются средние величины скользящим окном или по фиксированным интервалам. Объем хранения данных - минимальный.
    2. RS-232 - это нормально. Обзвон по модемам на коммутируемых линиях или по "Short Range Modem".
    Очень похоже на ряд "проектов" начала-середины 90-х типа "закрытия шахт".
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 18.11.2011 в 17:56.

  7. #7

    По умолчанию

    Объём данных для одного сеанса связи - 2.7К, а на ПЛК63, смотрю, можно организовать хранение данных за несколько дней (на случай пропадания связи - даже если уйти от физ. тел. линий на GSM, всё равно, мало ли...)
    А так вообще контроллер нормальный, для конца 80-х-начала 90-х. Он очень узкоспециализированный для эко-задач - там и векторное усреднение ветра (причём по разным методикам) и подсчёт осадков,... По 16 каналов всего - и ан., и дискретных входов и выходов. Поставка была в 1992-93. А производитель сейчас пишет вот что:
    "The Odessa DSM series data logger has had long, successful track record for performance. It was designed for physical placement in harsh environments such as a plant floor. It was ruggedized to withstand rough handling. It was programmed to gather data, make calculations, make decisions, initialize relay logic at pre-set times, etc. In short, in its heyday, it was the Cadillac of the industry. But, that was over a decade ago."
    Хотя, правда, про "закрытие шахт" Вы угадали - я в Донбассе нахожусь ))

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 15:41
  2. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 09:19
  3. Вопрос по МВУ8 старой прошивки
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 13:03