Тема: ПЛК 100 + операторская панель Weintek MT8050i

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 100 + операторская панель Weintek MT8050i

    Как наладить работу ПЛК100 и операторской панели weintek MT8050i по протоколу Modbus-TCP? У панели в списке подключаемых устройств (тип ПЛК) нет контроллера ОВЕН ПЛК100. Как подобрать к протоколу Modbus-TCP ПЛК100 устройство из предлагаемого списка???

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    а какие есть, пробовали любой ставить? Просто в ПЛК Овен модбас-слейв создается вручную, какую структуру создадите, такую и на панелях отобразить можно будет

  3. #3

    По умолчанию

    У панели в списке около 140 типов устройств. Пробовал из них:
    1. Modbus TCP/IP (Ethernet), Driver Version:v1.50
    2. Modbus TCP/IP (zero-based addressing), Driver Version:v1.40
    3. Modbus TCP/IP 32Bit, Driver Version:v1.00.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Серия МТ8000 имеет 6 типов модбас, ну можно еще у митсубиси сюда приплюсовать QJ71MT91, странное название Modbus RTU TCP, это наверное то что нужно, если верить http://www.weintek.net/paneli-operatora/plclist.php
    Последний раз редактировалось capzap; 16.11.2011 в 22:28.

  5. #5

    По умолчанию

    В Weintek MT8050i,митсубиси QJ71MT91 в списке устройств нет. Из 6 типов модбас с протоколом Modbus TCP работают только те которых я перечислил. На базе какого контроллера создан ПЛК100? Или контроллеры ПЛК..... от "овнов" уникальное "Совдеп" изобретение. Более того кабель для порта Debug RS232 неожиданно вышел из строя!
    Вы давно работаете с "ОВЕН"? Вам нравится с ними работать?

  6. #6

    По умолчанию

    Weintek предлагает свою работу с большим количеством устройств! Почему "овнам" не делать так же? Решение лубой задачи должно быть сведено к минимуму! Я уважаю то, что "Овны" делают, хоть кто-то пытается. Если им уволить "Иваныча" и завязать с принципом "Совпеп", то может и получится...

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PDV Посмотреть сообщение
    Weintek предлагает свою работу с большим количеством устройств! Почему "овнам" не делать так же? Решение лубой задачи должно быть сведено к минимуму! Я уважаю то, что "Овны" делают, хоть кто-то пытается. Если им уволить "Иваныча" и завязать с принципом "Совпеп", то может и получится...
    Дико конечно такое слышать, как бы сразу встает вопрос, в панели Вы поставили какой то из Модбасов драйвер, а в ПЛК100 Вы какие нибудь действия произвели? Не спрашиваю про элеметарное,такое как нажеть F5, создать в конфигураторе модбас мастер(слейв) и т.д., а настроили ли адреса устройств, пингуются ли оба устройства с ПК раз они в одной локальной сети и т.п.?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PDV Посмотреть сообщение
    Weintek предлагает свою работу с большим количеством устройств! Почему "овнам" не делать так же? Решение лубой задачи должно быть сведено к минимуму! Я уважаю то, что "Овны" делают, хоть кто-то пытается. Если им уволить "Иваныча" и завязать с принципом "Совпеп", то может и получится...
    По тому что ОВЕН придерживается идеи открытости данных.
    И мы поддержали самый что ни на есть стандартный ModBus согласно спецификации.
    И если бы все другие производители поддерживали протоколы стандартно - не надо было бы городить вот это миллион типов подключаемых устройств.
    Совпеп - это как раз делать "свой протокол", пусть и ModBus подобный. Производители счетчиков, расходомеров, да и чего таить - грешат этим даже некоторые производители контроллеров.

    Подозреваю, что у контроллеров в всписке Weintec есть определенные отклонения от стандарта, которые и надо учитывать.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PDV Посмотреть сообщение
    Как наладить работу ПЛК100 и операторской панели weintek MT8050i по протоколу Modbus-TCP? У панели в списке подключаемых устройств (тип ПЛК) нет контроллера ОВЕН ПЛК100. Как подобрать к протоколу Modbus-TCP ПЛК100 устройство из предлагаемого списка???
    А вы пробовали для начала по rs-232 связь организовать?
    Вообще weintek панель продвинутая и там все должно быть в норме. Большое сомнение про ПЛК соответстие стандартов.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А вы пробовали для начала по rs-232 связь организовать?
    Вообще weintek панель продвинутая и там все должно быть в норме. Большое сомнение про ПЛК соответстие стандартов.
    А иначе смысл, если это стандартные ModBus устройства столько их нагораживать в панели???
    Ведь панель не может вмешиваться в программу в любом ПЛК, как и в настройки любого ПЛК...

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 16:33
  2. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 04:00
  3. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
  4. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
  5. ПЛК+Операторская панель
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 11:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •