Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44

Тема: ПЛК 100 + операторская панель Weintek MT8050i

  1. #21

    По умолчанию

    Номер станции в EasyBuilder Pro это адрес по умолчанию Устройства которое подключаете (ПЛК или др.) При настройке адреса чтения вы либо укажете адрес ПЛК явно, например, 2#00001 (2 адрес ПЛК, 00001 адрес чтения который надо получить), либо если укажете просто 00001 то будет прочитан адрес из ПЛК с адресом который вы указали в настройках т.е. по умолчанию. Как то так

  2. #22

    По умолчанию

    Почему бы не сделать ПЛК Master ModbusTCP, а панель Slave ModbusTCP? Здесь и к памяти панели LW, LB проще обращаться да контроллер всем управлять будет.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kanadchikov Посмотреть сообщение
    Почему бы не сделать ПЛК Master ModbusTCP, а панель Slave ModbusTCP? Здесь и к памяти панели LW, LB проще обращаться да контроллер всем управлять будет.
    Изврат чистой воды , т.к панель - это ВЕРХНИЙ уровень , целесообразно в случае использования нескольких панелей .

  4. #24

    По умолчанию

    Я тоже так думал, но когда попробовал, перестал так думать. Особенно если необходимо по TCP данные передавать на ПК.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Не изврат это. К примеру у Сименса в сетях панель всегда слейв устройство.
    Всем управляет контроллер.
    А в случае когда есть еще и связь с ПК, это даже целесообразно.

    (но не обязательно. оба варианта имеют право на жизнь)

  6. #26
    Пользователь Аватар для vodav
    Регистрация
    31.10.2013
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Прекрасно работает комплект ПЛК160(мастер)+МК110+МТ8100i. Modbas RTU, RS-485, 115200, 0, 8, 1.
    ПЛК160.jpg МТ8000.jpg

  7. #27

    По умолчанию

    Только начинаю ворошит панельку. Извиняюсь за возможно глупый вопрос:
    В конфигурации плк100 modbus ascii master работают пока 3 slave устройства мва с адресами 16,24,32. Какой указать для панели, следующий 40?
    В панели добавил в системных настройках modbus ascii server, прописал параметры связи. Вопрос где адрес(40) в панели прописать?
    Писать буду около 40 регистров по 2 байта. Правильно ли я понимаю, что искать их потом в LW панели?

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    PavelGO в modbus адреса можно указывать подряд, если нет необходимости на живом оборудовании потом подключаться конфигуратором, который работает по протоколу Овен, где важно смещение адресов.

  9. #29
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Панелька чтоли без езернета? Четвертым в последовательном интерфейсе будет тормозить, а так вроде там где написано количество станций

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Номер панели на вкладке "модель"
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось lara197a; 07.08.2014 в 12:39.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 16:33
  2. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 04:00
  3. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
  4. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
  5. ПЛК+Операторская панель
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 11:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •