складывается мнение, что в этой панели надо выбирать modbus rtu для овенов и ручками настраивать протокол/адресацию, а не кидаться голословными обвинениями в сторону Овена
складывается мнение, что в этой панели надо выбирать modbus rtu для овенов и ручками настраивать протокол/адресацию, а не кидаться голословными обвинениями в сторону Овена
в сименсовских панелях ModbusTCP еще может прятатся под названиями Schneider Automation Modicon ПЛК серий Compact и 984, а вообще странно, я Вам ссылку дал с офсайта какие протоколы поддерживаются, а в Вашей панели их нет, оч.странно
Ну в общем то да - разработчик Modicon. Остальное - фантазии на вольную тему.
Вобще есть в примерах связь с Brain Child и по моему кто то выкладывал с Weintech.
Работа ПЛК 100 и операторской панели налажена. Проблема была в конфигурации ПЛК 100. Дело в том, что ПЛК 100 помимо панели еще подключен к модулю дискретного ввода/вывода МК110-24.8ДН.4Р через RS-485. ПЛК 100 (мастер) по протоколу «ОВЕН» ведет опрос дискретных входов МК110.Чтобы не копировать данные из одного протокола в другой, согласно документу «PLC_Configuration_OWEN.pdf», была создана конфигурация: добавлен модуль Modbus (Slave), в подмодуле Modbus (FIX) выбран интерфейс «TCP», добавлен подмодуль OWEN (Master). При такой конфигурации, как только подключалась операторская панель, ПЛК 100 непрерывно начинал перезагружаться. В чем причина???
К сожалению сказать сложно. Я в такой конфигурации никогда не работал, и рекомендовал всем не работать. Программа и конфигурация сразу становятся "не прозрачными".
Что значит становятся "не прозрачными"?
Это значит, что в случае если возникает проблема с обменом я не могу точно определить из-за чего она возникла.
Когда я четко разделяю получение и отправку данных, а в программе делаю присвоение с преобразованием и анализом - я точно знаю где затык.
Недавно баловался - связал ПЛК110 с WinCC Flexible. Особых проблем не возникло, взял встроенный драйвер от какого-то модикона, причем вязал как через COM rtu, так и через TCP Modbus.
Объясните что такое номер станции в настройках Easy Builder и для чего он нужен?