    складывается мнение, что в этой панели надо выбирать modbus rtu для овенов и ручками настраивать протокол/адресацию, а не кидаться голословными обвинениями в сторону Овена

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    складывается мнение, что в этой панели надо выбирать modbus rtu для овенов и ручками настраивать протокол/адресацию, а не кидаться голословными обвинениями в сторону Овена
    +1.
    Только если по Ethernet - ModBus TCP.

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    в сименсовских панелях ModbusTCP еще может прятатся под названиями Schneider Automation Modicon ПЛК серий Compact и 984, а вообще странно, я Вам ссылку дал с офсайта какие протоколы поддерживаются, а в Вашей панели их нет, оч.странно

  4. #14

    По умолчанию

    Ну в общем то да - разработчик Modicon. Остальное - фантазии на вольную тему.
    Вобще есть в примерах связь с Brain Child и по моему кто то выкладывал с Weintech.

  5. #15

    По умолчанию

    Работа ПЛК 100 и операторской панели налажена. Проблема была в конфигурации ПЛК 100. Дело в том, что ПЛК 100 помимо панели еще подключен к модулю дискретного ввода/вывода МК110-24.8ДН.4Р через RS-485. ПЛК 100 (мастер) по протоколу «ОВЕН» ведет опрос дискретных входов МК110.Чтобы не копировать данные из одного протокола в другой, согласно документу «PLC_Configuration_OWEN.pdf», была создана конфигурация: добавлен модуль Modbus (Slave), в подмодуле Modbus (FIX) выбран интерфейс «TCP», добавлен подмодуль OWEN (Master). При такой конфигурации, как только подключалась операторская панель, ПЛК 100 непрерывно начинал перезагружаться. В чем причина???

  6. #16

    По умолчанию

    К сожалению сказать сложно. Я в такой конфигурации никогда не работал, и рекомендовал всем не работать. Программа и конфигурация сразу становятся "не прозрачными".

  7. #17

    По умолчанию

    Что значит становятся "не прозрачными"?

  8. #18

    По умолчанию

    Это значит, что в случае если возникает проблема с обменом я не могу точно определить из-за чего она возникла.
    Когда я четко разделяю получение и отправку данных, а в программе делаю присвоение с преобразованием и анализом - я точно знаю где затык.

  9. #19

    По умолчанию

    Недавно баловался - связал ПЛК110 с WinCC Flexible. Особых проблем не возникло, взял встроенный драйвер от какого-то модикона, причем вязал как через COM rtu, так и через TCP Modbus.

  10. #20

    По умолчанию

    Объясните что такое номер станции в настройках Easy Builder и для чего он нужен?

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 16:33
  2. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 04:00
  3. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
  4. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
  5. ПЛК+Операторская панель
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 11:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •