Показано с 1 по 2 из 2

Тема: трм-12

  1. #1

    По умолчанию трм-12

    Подскажите пожалуйста возможно ли настроить трм 12 на пид регулирование температуры в газовой печи с отклонением не более 30 градусов. Коэффициенты несколько дней подбирал и все равно температура скачет на 140 градусов, т.е работает как ПИ регулятор, дает сигнал на открытие исполнительного до уставки а только потом начинает закрывать и за это время печь перегревается. Обратно работает также, пока открывает, печь уже остывает.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Влад90 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста возможно ли настроить трм 12 на пид регулирование температуры в газовой печи с отклонением не более 30 градусов. Коэффициенты несколько дней подбирал и все равно температура скачет на 140 градусов, т.е работает как ПИ регулятор, дает сигнал на открытие исполнительного до уставки а только потом начинает закрывать и за это время печь перегревается. Обратно работает также, пока открывает, печь уже остывает.
    Попробуйте с Д - составляющей регулятора поработать.
    Чем она больше, тем раньше при подходе к уставке регулятор начнёт работать в обратную сторону.
    Не зря постоянную времени дифференцирования иногда называют временем предварения.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •