    Цитата Сообщение от M.G.A. Посмотреть сообщение
    Сегодня возникла необходимость сделать изменения в программе. При попытке подключения ноута к ПЛК с той же конфигурацией сети, с которой раньше программировал, возникает сообщение "Ошибка связи (#0): произошло отключение".
    У Вас видимо должно появиться окошко с вопросом загрузить только изменения. Я со 154 несоглашался, подключался к работе со старой программой, производил холодный сброс, после этого переподключался когда в ПЛК небыло программы и ошибка связи пропадала

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    А чем помочь???
    Как подключаетесь? Через какой интерфейс? Какие настройки? Стоит ли ПЛК в сети Ethernet или на прямую...
    Высылаю параметры связи 1.jpg и 2.jpg. Выдается сообщение об ошибке 3.jpg.

    Параметры com-порта - 4.jpg.

    Подключаюсь через заводской кабель КС1 к порту Debug RS-232 (DSC00108.JPG). Кабель прозвонил - прозванивается.

    Переустановил CoDeSys и target. Не знаю, что дальше делать.

    Есть подозрение. Не изменяется-ли частота кварца, соответственно, скорость работы порта при пониженных температурах помещения? Там сейчас около +9°С?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (79.7 Кб, Просмотров: 62)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (26.0 Кб, Просмотров: 55)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (6.8 Кб, Просмотров: 50)
    • Тип файла: jpg 4.JPG (128.8 Кб, Просмотров: 55)
    • Тип файла: jpg DSC00108.JPG (485.0 Кб, Просмотров: 66)

  3. #13

    По умолчанию

    Лог следующий:

    ##INSPECTOR-LOG-FILE##

    ##SECTION:HEADER##

    Instance=Local_
    Driver=Serial (RS232)
    Port=COM1
    Baudrate=19200
    Parity=No
    Stop bits=1
    Motorola byteorder=No
    Flow Control=Off
    Project=
    Channel=1
    Created=2011-12-13 10:38:01.218
    Client=Local #0

    ##SECTION:TRACE##

    ##NEW DATE: 2011-12-13##


    ##NEW SYMBOLS '' (Version = 0, Identity = 0, Symbols = 0): 10:38:01.234##

    System DWord
    10:38:01.234 Set Idx=5 (TARGETCHANNEL), Value=4294967295, Result=1
    System DWord
    10:38:01.234 Get Idx=4 (BUFFERSIZE), Result=5000
    System DWord
    10:38:01.234 Set Idx=1 (TRIES), Value=8, Result=1
    System DWord
    10:38:01.234 Set Idx=2 (TIMEOUT), Value=2200, Result=1
    Notification
    10:38:01.265 Send Value=5, Param=0
    Notification
    10:38:01.265 Send Value=5, Param=0
    Notification
    10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
    Notification
    10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
    Notification
    10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
    Notification
    10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
    Notification
    10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
    Notification
    10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
    System DWord
    10:38:01.296 Get Idx=5 (TARGETCHANNEL), Result=4294967295

    ##SECTION:SUMMARY##

    Terminated=2011-12-13 10:38:01.296
    Quality=0%
    Total=8
    Failed=8
    µs per read=Unknown

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M.G.A. Посмотреть сообщение
    Высылаю параметры связи 1.jpg и 2.jpg. Выдается сообщение об ошибке 3.jpg.

    Параметры com-порта - 4.jpg.

    Подключаюсь через заводской кабель КС1 к порту Debug RS-232 (DSC00108.JPG). Кабель прозвонил - прозванивается.

    Переустановил CoDeSys и target. Не знаю, что дальше делать.

    Есть подозрение. Не изменяется-ли частота кварца, соответственно, скорость работы порта при пониженных температурах помещения? Там сейчас около +9°С?
    1) У Вас скорость работы COM1 в настройках CodeSys - 19200 бит/сек, а в параметрах порта - 9600 бит/сек, настройки порта в ПК должны совпадать с настройками ПЛК.
    2) а настройки universal network module тут совсем не причем

  5. #15

    По умолчанию

    Я, конечно, прошу прощения... Но я всегда считал, что настройки СОМ-порта - это настройки по умолчанию. А реально используются настройки com-порта из моего проекта, то бишь из проекта CoDeSys. Или я не прав?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M.G.A. Посмотреть сообщение
    Я, конечно, прошу прощения... Но я всегда считал, что настройки СОМ-порта - это настройки по умолчанию. А реально используются настройки com-порта из моего проекта, то бишь из проекта CoDeSys. Или я не прав?

    Настройками в CodeSys Вы задаете параметры СОМ-порта который находится на борту ПЛК, а настройки порта ПК Вы должны выставить в свойствах системы.

  7. #17

    По умолчанию

    Я с Вами согласен, что параметры порта CoDeSys-проекта задают параметры порта на борту ПЛК (конфигурация ПЛК). Но параметры порта ПК задаются "параметрами связи" в CoDeSys - т.е. в настройках gateway servera.

  8. #18

    По умолчанию

    Во всяком случае, правка скорости порта на предлагаемый все равно вопрос не решил. Проблема остается, что и предполагалось.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M.G.A. Посмотреть сообщение
    Во всяком случае, правка скорости порта на предлагаемый все равно вопрос не решил. Проблема остается, что и предполагалось.
    У меня такая же проблема связи с ПЛК154 по RS232 нарисовалась, причем пытался подключится на трех разных ПК, пока все без результата, думаю, может СОМ-порт на ПЛК вышел из строя? Пробовал подключаться через Ethernet, там все работает прекрасно!

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M.G.A. Посмотреть сообщение
    Во всяком случае, правка скорости порта на предлагаемый все равно вопрос не решил. Проблема остается, что и предполагалось.
    Попробуйте подключится к ПЛК ч/з Hyperterminal, у меня при подключении выдал кучу иероглифов, думаю всетаки порт у меня не рабочий.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Gateway server и ошибка связи
    от Wulff в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 18:10
  2. ошибка связи плк100-мву8?
    от Dimur в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 14:26
  3. Ошибка связи ПЛК 150 + МВА8!
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 23:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •