ПЛК 154-220.И-М
Версия прошивки 2.10.5
Таргет 2.10
Compiled: 14:59:21 Aug 6 2009
На аналоговый выход (АО-2) подключен электропневматический преобразователь ЭП-3326 (преобразует электрический сигнал в пневматический). Аналоговый выход настроен на 4-20 мА. На выходе ЭП-3326 подключен стрелочный прибор.
Устанавливаем выходной сигнал - 12 мА (константу), стрелочный прибор показывает соответствующее постоянное значение, НО иногда (хаотично несколько раз в минуту или в несколько минут) стрелка резко падает на мгновение практически до нуля (провал), после чего тут же восстанавливает свое значение.
Подозрений на ЭП нет, потому что проверяли следующим образом: на вход ЭП вместо сигнала с ПЛК подавали стабильный сигнал, генерируемый прибором КИСС-03 и при этом провалов не наблюдалось.
Таким образом, подозрения на нестабильную работу ЦАП ПЛК 154-220.И-М
Прокомментируйте данную ситуацию, пожалуйста!