Тема: Конфигуратор М110: не работает, если на шине более одного модуля

  1. #1

    По умолчанию Конфигуратор М110: не работает, если на шине более одного модуля

    Добрый день!
    Система установки включает ПЛК110 и 10 модулей ввода/вывода (МК110_, МУ110_, МВ100). Все модули ввода/вывода установлены в коробки запитаны и подключены к шине RS-485. Каждому устройству были присвоены индивидуальные адреса. Параметры шины соответствуют заводским. Адреса модулей с 1 по 10.
    Система под управлением ПЛК работает нормально.

    Теперь у нас появилось желание увеличить скорость на шине, для чего требуется переконфигурировать все 10 модулей ввода/вывода, и сделать это хочется из одной точки (чтобы не прыгать по установке, подключаясь к каждому модулю отдельно).

    Для этого мы отключаем ПЛК и вместо него садимся на шину с ноутбуком и преобразователем RS-232/RS-485. Подаем питание на модули ввода/вывода и преобразователь RS-232/RS-485. Запускаем программу конфигуратор М110 (версия 1.1.0.35).

    Видим, что программа НЕ может подцепляться к отдельно взятым модулям по их адресу. Установив адрес в параметрах порта программы конф.М110 и перезапустив программу она цепляется к какому-то модулю, но некоторые параметры считать не может в том числе и параметр "Addr." (пишет красным "Нет данных").
    При "Опросе отдельного параметра" из пункта меню "Прибор", например параметра "Addr." отвечает "таймаут при передаче данных (нет связи)" или "Ошибка в контрольной сумме ответа".

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли работать с несколькими модулями на шине RS-485 из программы "Конфигуратор М110"? Если же нельзя, то может предложить разработчикам реализовать эту функцию.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Скорее всего вопрос в том, что конфигуратор работает по протоколу ОВЕН.
    Особенность протокола - адреса у 8-ми канальных приборов должны быть кратными 8, у 16-ти канальных - кратными 16.
    Так как у Вас адреса рядом - конфигуратор получает ответ сразу от нескольких приборов...

  3. #3

    По умолчанию

    Как я понял, путь решения проблемы - переназначение адресов устройств. Адреса должны быть кратными 8 или 16, в зависимости от типа модуля. Диапазон адресов от 1 до 247 (модули работают с ПЛК по протоколу Modbus-RTU).

    1) А можно ли настроить "Конфигуратор М110" на работу по другому протоколу?

    2) Как отличить, 8 канальный и 16 канальный модули. У нас используются -МУ110-224.8Р
    -МУ110-224.8ДН.4Р
    -МУ110-224.16ДН
    -МУ110-224.16Р

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Осинцев Посмотреть сообщение
    Как я понял, путь решения проблемы - переназначение адресов устройств. Адреса должны быть кратными 8 или 16, в зависимости от типа модуля. Диапазон адресов от 1 до 247 (модули работают с ПЛК по протоколу Modbus-RTU).

    1) А можно ли настроить "Конфигуратор М110" на работу по другому протоколу?

    2) Как отличить, 8 канальный и 16 канальный модули. У нас используются -МУ110-224.8Р
    -МУ110-224.8ДН.4Р
    -МУ110-224.16ДН
    -МУ110-224.16Р
    Нет, конфигуратор работает только по ОВЕН.

    Задайте адреса кратные 16-ти.
    Какие приборы по этим адресам конфигуратор Вам напишет.

Похожие темы

  1. конфигуратор м110
    от Владимир И. в разделе Мх110
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 12:41
  2. Какая разрядность АЦП М110-8А и М110-8АС?
    от Леонид в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 09:34
  3. мв110-8ас + конфигуратор м110
    от EFrol в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:54
  4. конфигуратор трм148 не работает
    от aha в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 09:41
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •