Тема: Овен ПЛК 150 + Трейс Моде 6

  1. #1

    По умолчанию Овен ПЛК 150 + Трейс Моде 6

    Использую ПЛК 150 и ДТС, вывел температуру в Codesys в переменную, все нормально все работает без проблем. Из Трейс Моде тоже подсоединился к нужному каналу, но выводит неподдающиеся логике цифры. Плк с ПК соединил по Ethernet. Никто не сталкивался? В чем может быть проблема...
    Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Я уже говорил много раз.
    Если Вы получаете данные по МОДБАС - то в нем нет стандарта на передачу типов float. Поэтому они могут передаваться разными способами в 2-х подряд следующих регистрах. Для этого надо задать последовательность регистров. В файле modbus.set. Сейчас нет под рукой проекта, но НЯП это 2.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо огромное, работает!