Тема: ТРМ151-04, ТРМ151-05 в файлах конфигураций не подключен ИНСПЕКТОР?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию ТРМ151-04, ТРМ151-05 в файлах конфигураций не подключен ИНСПЕКТОР?

    Доброго времени суток!
    Имеется прибор ТРМ151-ИР.ХХ.
    Потребовалась конфигурация ТРМ151 с инспектором. Взял за основу конфигурацию ТРМ151-05, залил её в прибор (разумеется сначала инициализировал его и отключил режим авт. чтения). Попытался настроить инспектор и обнаружил, что ни один инспектор не подключен к выходу (параметр Rel.a). При попытке подключить инспектор к Выходу №2 в этом параметре появляется запрет с пояснением "Не найден дескриптор".
    Аналогичная ситуация с конфигурацией ТРМ151-04.

    Прошу пояснить. Как включить ИНСПЕКТОР и подключить его к выходу?

  2. #2

    По умолчанию

    Это ошибка памяти... Попробуйте инициализировать прибор, залить модификацию №1, затем снова инициализировать, и не закрывая конфигуратор, прописать 5ю модификацию.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Добрый день.
    Провел рекомендуемую Вами процедуру:
    - инициализировал прибор;
    - записал конфигурацию ТРМ151-01;
    - инициализировал прибор;
    - записал конфигурацию ТРМ151-05.

    Результат, к сожалению, тот же. У меня сложилось мнение, что инициализация выполняется не корректно. В процессе инициализации промелькивают КРАСНЫЕ строки, скриншот прилагается.

    Кроме того в файле конфигурации ТРМ151-05 изначально никуда не подключен ни один ИНСПЕКТОР.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Инициализация.jpg 
Просмотров:	302 
Размер:	247.7 Кб 
ID:	5042  

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Добрый день.

    Чтобы не грешить на прибор взял новый. Этот прибор сконфигурирован изначально на заводе-изготовителе модификацией ТРМ151-ИР.01, в конфигурации были изменены только параметры входов, изменение параметров входов были выполнены с клавиатуры на передней панели.

    Считал все параметры с него и сохранил в двух файлах: в файле конфигурации *.151 и в файле DBF.

    Инициализировал и залил конфигурацию ТРМ151-05 с одним каналом и инспектором (как заявлено).

    Затем попытался включить ИНСПЕКТОР №1. Для этого сначала переключил параметр al.re в положение "не задействован" (группа параметров "Блокировки и переключение режимов", параметр "Номер ВЭ, на который подается аварийный сигнал").
    Затем переключил параметр "Подключенный к инспектору ВЭ" Rel.a в положение Выход №2. При записи получил всё ту же ошибку "Не найден дескриптор"

    Если это "ошибка памяти...", то как её можно исправить? Заливка конфигурации ТРМ151-01, инициализация и последующая запись ТРМ151-05 не исправляет ошибки.
    Или я что-то делаю не так?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Как выполнить инициализацию с передней панели прибора?
    В полном руководстве по эксплуатации есть ссылка на п. 12, однако там я этого не нашел.

  6. #6

    По умолчанию

    Инициализацию с панели ТРМ151 сделать нельзя. Только через программу конфигуратор, так как стирается полностью весь алгоритм. И после инициализации, Вам нужно записать снова одну из предоставленных программ в прибор.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Папулов Сергей Посмотреть сообщение
    Это ошибка памяти... Попробуйте инициализировать прибор, залить модификацию №1, затем снова инициализировать, и не закрывая конфигуратор, прописать 5ю модификацию.
    А проблема так и осталась.
    Похоже что ИНСПЕКТОР жестко привязан к сигналу аварии. Простое подключение ИНСПЕКТОРА к выходному элементу не возможно. При срабатывании ИНСПЕКТОРА неизбежно прибор сваливается в аварийный режим с остановкой выполнения программы технолога со всеми вытекающими последствиями.

    Я прав?

Похожие темы

  1. ТРМ151
    от Игорёк в разделе Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 20:12
  2. мсд-100 и трм151-04
    от Радик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 16:01
  3. ТРМ151-03
    от Jex_E в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 09:37
  4. 3 в 1 для ТРМ151
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 10:21
  5. ТРМ151-04
    от April в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 11:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •