Доброго времени суток!
Имеется прибор ТРМ151-ИР.ХХ.
Потребовалась конфигурация ТРМ151 с инспектором. Взял за основу конфигурацию ТРМ151-05, залил её в прибор (разумеется сначала инициализировал его и отключил режим авт. чтения). Попытался настроить инспектор и обнаружил, что ни один инспектор не подключен к выходу (параметр Rel.a). При попытке подключить инспектор к Выходу №2 в этом параметре появляется запрет с пояснением "Не найден дескриптор".
Аналогичная ситуация с конфигурацией ТРМ151-04.

Прошу пояснить. Как включить ИНСПЕКТОР и подключить его к выходу?