Добрый день.
Впервые использую продукцию ОВЕН. Возникла следующая проблема. Есть регулятор давления с управляющим сигналом 0...10В. Есть ТРМ210-Щ2-УУ для управления этим регулятором. Есть датчик давления ОВЕН-ПД100 с токовым выходом 4...20 мА. Клапан подключен к первому выходу ТРМ210.
ТРМ видит датчик, показывает его выходной ток, в ручном режиме управления ПИД-регулятором нужные сигналы выдаются - давление регулируется.
Однако ТРМ не выполняет автонастройку (светодиод АН светится, но ничего не происходит), соотвественно и изменение уставки без выполнения автонастройки ни к чему не приводит - никаких сообщений об ошибках, просто на управляющем выходе ТРМ всегда нуль.
Может, я что-либо не усмотрел? На какие параметры следует обратить внимание?