здравствуйте
нужно подобрать твердотельное реле для управления ТЭНами. ток в каждой фазе - 60 А. косинусфи более 0,85.
Вопрос: реле используется в каждой фазе, либо 3хфазное реле, какой вариант наиболее подходящий?
здравствуйте
нужно подобрать твердотельное реле для управления ТЭНами. ток в каждой фазе - 60 А. косинусфи более 0,85.
Вопрос: реле используется в каждой фазе, либо 3хфазное реле, какой вариант наиболее подходящий?
Если три фазы задействованы на токах до 60А то использовать трехфазное реле HT8044... или три однофазных например HDH80... по стоимости будет примерно одинаково, но вариант с трехфазным реле немного дешевле...
Однако при токах свыше 80А лучше использовать преимущественно три однофазных реле поскольку их охлаждение будет более оптимально и система будет надежней при нештатных ситуациях...
благодарю за ответ
Здравствуйте, интересует еще несколько вопросов
1. При каком Cosф нагрузка считается индуктиной и требуется вводить в схему варистор.
2. Какие варисторы порекомендуете и где их лучше приобретать?
Варистор нужен для любой индуктивной нагрузки (с любым косинусом Фи), а рекомендателен к применению вообще в любом случае применения.
По поводу выбора варистора: посмотрите по форуму (воспользуйтесь поиском) уже обсуждалось неоднократно, например здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3989&page=2.
Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 30.11.2011 в 18:20.