Показано с 1 по 2 из 2

Тема: БУСТ-2 одновременное использование 3-х штук

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию БУСТ-2 одновременное использование 3-х штук

    Вопрос 1-й: необходимо ли подключать вход PE к корпусу шкафа?
    У нас глухозаземлённая нейтраль и фактически нейтраль сидит на PE.
    Я заметил что входы PE и ОБЩ. практически закорочены т.е ОБЩ. будет на нейтрале 220В.
    В нашей схеме используется 3 буста для управления 9 семисторами для нагрева тэнов подключённых звездой с нейтралью(общая мощность около 100 квт). Ранне было 3 отдельные зоны и каждых буст управлял своей зоной, теперь нужно сделать одну зону регулирования, чтоб все бусты работали синхронно.
    Вопрос 2-й. Хотел использовать для управления всеми 3-мя бустами сигнал 4-20ма с ТРНа, но можно ли последовательно включить входы бустов? Пока РЕ соединены с корпусом не получается точно, так как ОБЩ всех бустов фактически соединены. Подскажите как сделать? Все наши ТРМы имеют выход только И.

  2. #2

    По умолчанию

    В вашем случае РЕ подключать не надо. Последовательно входа БУСТ2 включить можно. У прибора входное сопротивление 50 Ом, а выход И ТРМа может работать на нагрузку до 1 кОм.

Похожие темы

  1. ПЛК 110, использование RS-232
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 14:26
  2. буст
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:31
  3. Буст
    от Юрий_1900 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:29
  4. про буст
    от незарегистрированный в разделе Разработки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 22:26
  5. БУСТ
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 14:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •