Показано с 1 по 10 из 10

Тема: «Екон 134» и Интернет

  1. #1
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию «Екон 134» и Интернет

    Приветствую форумчан! Вот приобрели «Екон 134» испытал его в работе по локальной сети, все работает, правда иногда в логе опроса ОРС сервера проскакивает time out, что выдает ошибку в мастер скада. Но суть вопроса не в этом, кто не будь пробовал связаться с Економ через сеть Интернет?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    А как Вы планировали это сделать?
    Просто ЕКОН не имеет никаких возможностей устанавливать связь самостоятельно. Подобную связь можно организовать только через роутер...

  3. #3
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Есть задумка организовать доступ, через локальную виртуальную сеть Hamachi, теоретически должно работать, практически еще не испытали.

  4. #4

    По умолчанию

    Когда-то я через Hamachi хотел с дрУгом на другОм конце города связь наладить. Не вышло. На компах одних друзей работал, у других связь комп-комп не вставала. Пробовать можно, но по-моему не самая надёжная идея
    - Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять, и Отечеству ущерба не чинить!
    - А кто станет прожекты абы как ляпать – чина лишу и кнутом драть велю! - Петр I 1716 год

  5. #5

    По умолчанию

    Утром проведу серию экспериментов по поводу связи с ЕКОН134 через internet, о результатах - отпишусь... Но уже сейчас видно - не все гладко, конфигуратор виртуальных портов не хочет работать на компе с динамическим ip - ЕКОН и ПК соединены кроссовер-кабелем, нахожу прибор, сохраняю конфигурацию КВП, меняю ip компа, запускаю КВП - связи нет... (разумеется ЕКОН настроен на режим работы "запрос/ответ). Отдельная песня про работу (вернее отсутствие таковой) под win-7 64bit, а ей большинство ноутов сейчас укомплектованы. Что то делается по данному поводу?
    P.S. Насколько я понял, соединение "ЕКОН134-ethernet-EKON134" - невозможно?
    Последний раз редактировалось Newsnowman; 06.02.2012 в 01:49.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newsnowman Посмотреть сообщение
    Утром проведу серию экспериментов по поводу связи с ЕКОН134 через internet, о результатах - отпишусь... Но уже сейчас видно - не все гладко, конфигуратор виртуальных портов не хочет работать на компе с динамическим ip - ЕКОН и ПК соединены кроссовер-кабелем, нахожу прибор, сохраняю конфигурацию КВП, меняю ip компа, запускаю КВП - связи нет... (разумеется ЕКОН настроен на режим работы "запрос/ответ). Отдельная песня про работу (вернее отсутствие таковой) под win-7 64bit, а ей большинство ноутов сейчас укомплектованы. Что то делается по данному поводу?
    P.S. Насколько я понял, соединение "ЕКОН134-ethernet-EKON134" - невозможно?
    С таким настроем можно даже не пытаться проводить эксперименты

  7. #7

    По умолчанию

    Из за погодных условий тест ЕКОН134 через интернет откладывается, пока через локалку предприятия цепочка: МВ100-16д -> ЕКОН134 -> ethernet (причем жутковатый - кабели "не медь", и прокинуты вместе с силовой проводкой) -> OPCдрайвер -> MasterSCADA - все работает))) Теперь надо еще попробовать корректор газа опросить, ТРМ32, и теплосчетчик... Надеюсь что все будет хорошо)))

    UPD - меня вот только смущает, что в конфигураторе надо ip компа указывать, а у меня он будет за NAT'ом, думаю попробовать назначить компу ip такой же, как внешний ip роутера, и прокинуть порт...
    Ни разу не пробовал ставить одинаковые адреса LAN и WAN... (Вариант использования подключения типа "мост" - не подходит однозначно...)
    Последний раз редактировалось Newsnowman; 07.02.2012 в 22:44.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newsnowman Посмотреть сообщение
    P.S. Насколько я понял, соединение "ЕКОН134-ethernet-EKON134" - невозможно?
    Такое соединение возможно. К примеру, RS485-ЕКОН134-ethernet-ЕКОН134-RS485, через локальную сеть. Ставите запрос-ответ со стороны мастера и и слейва. Задаете ЕКОНам разные ip.
    Если со стороны мастера и слейва ставите без запроса, то значение UDP порта приемника ЕКОН№1(мастер) должно совпадать с UDP портом назначения ЕКОН№2(слейв) и соответственно наоборот.

    т.е. UDP1 приемник = UDP2 назначения (50000)
    UDP1 назначения = UDP2 приемник (60000)
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 10.02.2012 в 12:07.

  9. #9

    По умолчанию

    По поводу связи с ЕКОН 134 через интернет:
    На данный момент мною введен в эксплуатацию шкаф управления котельной (2 котла ИШМА-100) на основе компонентов ОВЕН. Удаленная диспетчеризация через интернет осуществляется при помощи ЕКОН 134.
    Компоненты:
    ТРМ 132М - управление температурой теплоносителя по графику с коррекцией уставки в зависимости от температуры нар. воздуха, управление насосами.
    2ТРМ1 - контроль состояния котлов (входы прибора подключены к штатным термопарам автоматики котлов, на работу штатной автоматики влияния не оказывают)
    БКК1 - контроль уровня воды в подпиточном баке.
    МВ110-16ДН - ввод дискретных сигналов (выходы 2ТРМ1, БКК1, сигналов газоанализатора и.т.д.)
    ЕКОН 134 - опрос ТРМ132М и МВ110-16ДН по RS-485 и передача данных на центральный диспетчерский пункт (ЦДП).
    ЦДП - ПК с установленным OPC сервером LECTUS и MasterSCADA.
    Котельная и ЦДП подключены к internet по ADSL технологии, IP-адреса - статические. На ADSL-роутере котельной необходимо "пробросить" 4 UDP порта (50000-50003). На ЦДП модем пока настроен в режиме "мост" (техническая необходимость).

    ТРМ132М и МВ110-16ДН подключены к 1 и 4 портам ЕКОН134, скорость 9600.
    Основное условие опроса ТРМ132М - в настройках порта ЕКОН указать режим работы "БЕЗ ЗАПРОСА" !!! (иначе прибор не отвечает, почему - не знаю )
    Для МВ110-16ДН установил аналогичные настройки.
    Изначально МВ110 опрашивался по протоколу ОВЕН через OPC драйвер, сколько не бился с настройками - все равно периодически выскакивали ошибки (в силу того, что ЕКОН работает по протоколу UDP и нет контроля прохождения/целостности пакетов).
    При опросе через LECTUS по протоколу Modbus - удалось избавиться от данных ошибок.
    Недостатки и пожелания:
    ЕКОН 134 - необходимы неочевидные настройки режимов работы портов ("без запроса"). И еще - очень хотелось бы, чтоб ЕКОН мог работать с протоколом TCP... И еще пожелание программистам - решите пожалуйста проблему несовместимости Конфигуратора Виртуальных Портов с Win7 64bit.
    По недостаткам ТРМ132М - http://www.owen.ru/forum/showthread....9957#post79957
    P.S. Огромное спасибо Надежде Фадеевой и Дмитрию Пантелееву за оперативные консультации!
    Последний раз редактировалось Newsnowman; 26.03.2012 в 20:35.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newsnowman Посмотреть сообщение
    очень хотелось бы, чтоб ЕКОН мог работать с протоколом TCP... И еще пожелание программистам - решите пожалуйста проблему несовместимости Конфигуратора Виртуальных Портов с Win7 64bit.
    TCP-Modbus действительно нужен.
    Под Win7 64bit - работает, даже без настроек совместимости.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  2. проблема с интернет соединением
    от talgat777 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 12:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •