Есть 4 шт. ТРМ202, 2 шт. ТРМ212 и контроллер S7-200. ТРМы все с релейными выходами. Сеть имеет следующий вид:
----ТРМ202--ТРМ202--ТРМ212
|
--PLC
|
----ТРМ202--ТРМ202--ТРМ212
Ветки по 3 м, до ПЛК 1 м - витой парой. На обоих ТРМах 212 резисторы 120 Ом.
Всё работает на скорости 115200 по протоколу Modbus без ошибок, но...
Как только в работу запускается ТРМ212 и начинает щёлкать релюхами, то через некоторое время обрывается связь с одним, несколькими или сразу всеми приборами. Лечиться выключением питания виновного(ых) ТРМ202.
После снижения скорости до 9600 ситуация повторяется реже (может и несколько часов проработать). Замена кабеля на экранированный не помогает. Отключение резисторов не помогает. Такое впечатление, что у приборов зависает драйвер интерфейса.

Посоветуйте, в чём может быть проблема.