Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: проверка на качество показаний

  1. #1

    По умолчанию проверка на качество показаний

    как проверить в плк достоверность показаний при неисправности датчиков или обрыве связи по рс-485?
    где то видел похожею тему , но не могу найти.

  2. #2

    По умолчанию

    обрыв связи rs-485 мониторьте в параметре last error в конфигурации плк. неисправность датчиков - статус измерения в модуле ввода

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    обрыв связи rs-485 мониторьте в параметре last error в конфигурации плк.
    понял а как увидеть обрыв одного из приборов сети .
    last error в этом случае равен 0
    и что сделать чтобы last error периодически не выбрасывал ошибку 51

  4. #4

    По умолчанию

    Для этого два параметра - Last Error и Last adress.
    Если необходимо проверять конкретные критичные параметры - просто отслеживайте, что они меняются... Например если температура в десятых не меняется - данные не ликвидны.

  5. #5

    По умолчанию

    а для чего нужен Last adress?

  6. #6

    По умолчанию

    Чтобы знать с какого прибора эта ошибка была.

  7. #7

    По умолчанию

    догадался.
    а по проще как нибудь нельзя , уж очень навороченно получилось.
    например как в МС_Скаде (проверка на качество)--если не равно 192 то вывожу переменную.
    всё одной формулой
    а то переменных более 40

  8. #8

    По умолчанию

    а при чем здесь 40 переменных?
    if last_adress = 16 and last_error >0 then (*где 16 базовый адрес прибора*)
    данные_не_ликвидны := true;
    end_if;

  9. #9

    По умолчанию

    большое спасибо
    еще вопрос -
    Прочитал на форуме , что лучше делать ПЛК слейвом, в сети 485, при использовании операторской панели 270
    тогда вопрос ка ПЛК получит данные от других приборов сети 485, допустим ТРМ138?
    если ПЛК мастер , то там всё просто и понятно а вот слейв .... ни чего не понял. помогите ! научите !

  10. #10

    По умолчанию

    вам сильно нужно повесить панель вместе с ТРМами на rs485?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. трм101 стабильность показаний
    от Гаврил в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 10:44
  2. качество руководства на реголятор Tрм-151
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 17:43
  3. качество монтажа плк!
    от АлексPetr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 11:39
  4. достоверность показаний, калибровка
    от andreich-1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •