как проверить в плк достоверность показаний при неисправности датчиков или обрыве связи по рс-485?
где то видел похожею тему , но не могу найти.
как проверить в плк достоверность показаний при неисправности датчиков или обрыве связи по рс-485?
где то видел похожею тему , но не могу найти.
обрыв связи rs-485 мониторьте в параметре last error в конфигурации плк. неисправность датчиков - статус измерения в модуле ввода
Для этого два параметра - Last Error и Last adress.
Если необходимо проверять конкретные критичные параметры - просто отслеживайте, что они меняются... Например если температура в десятых не меняется - данные не ликвидны.
Чтобы знать с какого прибора эта ошибка была.
догадался.
а по проще как нибудь нельзя , уж очень навороченно получилось.
например как в МС_Скаде (проверка на качество)--если не равно 192 то вывожу переменную.
всё одной формулой
а то переменных более 40
а при чем здесь 40 переменных?
if last_adress = 16 and last_error >0 then (*где 16 базовый адрес прибора*)
данные_не_ликвидны := true;
end_if;
большое спасибо
еще вопрос -
Прочитал на форуме , что лучше делать ПЛК слейвом, в сети 485, при использовании операторской панели 270
тогда вопрос ка ПЛК получит данные от других приборов сети 485, допустим ТРМ138?
если ПЛК мастер , то там всё просто и понятно а вот слейв .... ни чего не понял. помогите ! научите !
вам сильно нужно повесить панель вместе с ТРМами на rs485?