Тема: ТРМ 133 в системе вентиляции

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 133 в системе вентиляции

    Здравствуйте господа.
    Впервые собрал систему на основе ТРМ 133. Всё устраивает, кроме показаний температурных датчиков, которые не совпадают с действительностью. По описанной методике пробовал корректировать сдвиг и наклон характеристики. Помогло только при неизменной температуре наружного воздуха. Как только температура меняется, происходит рассогласование измеренной и реальной температур. Длинна трасс около 10 метров, типы датчиков - ДТС 125-50М(tнар, tпр), ДТС 224-50М (tобр).
    Не исключаю, что мог чего то пропустить в настройках. А посему буду очень благодарен если что то подскажете.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    На сколько отличаются показания и в какую сторону?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    На сколько отличаются показания и в какую сторону?
    От +5 до +15. В зависимости от температуры.

  4. #4

    По умолчанию

    Проверьте настройки входов - тип датчика и смещение характеристики.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Скорее всего проблема, как говорит А.Николаев.
    ТРМ133 выпускается давно и качество приборов стабильное.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Проверьте настройки входов - тип датчика и смещение характеристики.
    Входы и настройки я выстанавливал согласно методе, приложенной к данному контроллеру. Смещение характеристики, согласно поверочному термометру, приравняло только ту температуру, на момент которой проводилась настройка. При изменении уличной температуры, рассогласования меняются, по "нелинейной" характеристики.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Скорее всего проблема, как говорит А.Николаев.
    ТРМ133 выпускается давно и качество приборов стабильное.
    Не совсем понял сей пост. Но то, что проблема существует это факт. А вот как её решить, вопрос открытый. Так как я впервые работаю с продукцией онной фирмы, то вполне возможно, что где то, что то "пропустил". Возможно, кто то сталкивался с подобным и что то может посоветовать.

  8. #8

    По умолчанию

    Еще раз... На 80% Вы некоректно настроили вход (увеличивающееся при отходе от точки настройки, нелинейное изменение):
    Удалите все сдвиги и наклоны характеристики.
    Убедитесь, что в типе датчика верно выбран тип - 50М, а не 100М или тем более не платина.

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  3. работа трм 202 в системе master scada
    от volod в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 12:33
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 08:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •