Тема: ТРМ151-01 точность

  1. #1

    По умолчанию ТРМ151-01 точность

    Здравствуйте! Использую прибор ТРМ151-01 ТТ в ИК паяльной станции. Прибор вполне устраивает и полностью реализует требуемую функциональность. Но замечена некоторая неточность в его работе. При работе в процессе набора температуры точность нормальная +/-1-2*С, что вполне соответствует требованиям. А вот после перехода на горизонтальный участок термопрофиля, так сказать после начала удержания уставки, имеет место перебор температуры на 2-6*С, что не допустимо, особенно для верхнего нагревателя. И чем выше температура уставки, тем больший выброс наблюдается. Позже температура выравнивается. Автонастройку в составе станции проводил. Все прошло успешно. Подскажите, как можно устранить эту проблему.

  2. #2

    По умолчанию

    К сожалению, автонастройка не панацея, и не всегда может давать абсолютно верные значения для регулятора! Попробуйте перечитать ПИД-коэфициенты вручную.
    Так же вопрос по тому, на какой температуре была проведена автонастройка, если равной уставке, тогда нужно действительно, самим пересчитать параметры вручную, если на любой другой температуре, отличной от уставки, то попробовать выставить в параметрах автонастройки температуру равной утавки и провести АНР заново.

  3. #3

    По умолчанию

    Есть еще один нюанс, верх нагреватель работает на уже подогретой плате. Так если верх греет до 230*С, то плата предварительно уже разогрета до 180*С. Какую температуру выбрать для автонастройки в этом случае? Или может попробовать как-то провести автонастройку на нагретой плате? Кстати, в режиме автонастройки нельзя использовать второй канал когда первый настраивается?

  4. #4

    По умолчанию

    Соответственно, проводите автонастройку по рабочей температуре, если у Вас это 180град на плате, то на этой температуре и настраивайтесь.

  5. #5

    По умолчанию

    Провел автонастройку в необходимых условиях. Результат не устраивает. Подскажите , по возможности подробно, как пересчитать ПИД-коэфициенты?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxlabt Посмотреть сообщение
    Провел автонастройку в необходимых условиях. Результат не устраивает. Подскажите , по возможности подробно, как пересчитать ПИД-коэфициенты?
    Так, вроде, в инструкции методика была...

    И вот ещё ссылка:

    http://www.prom-engin.ru/site/index....s/nastroykapid

  7. #7

    По умолчанию

    АНР - не панацея. Вариантов 2
    1) Загрубить к-ты - например по шагам увеличивайте на 10% ti и уменьшайте XP пока результат не устроит. Но качество регулирования будет страдать.
    2) Лучший вариант - задайте программу в ТРМ151 в которой плавно меняется уставка - конфигуратор вам в помощь. Ручками это делать тяжеловато.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо. В понедельник попробую. Мне много не надо , только бы выброс уменьшить.

  9. #9

    По умолчанию

    Попробовал... Действительно с уменьшением выброса ухудшается общая точность регулировки и крутизна нагрева. Пришла в голову такая идея: что если в термопрофиле учесть места выбросов и скомпенсировать в этих местах ход графика? Как бы сгладить углы.
    ... Ручками привык набирать. Щелкаю почти с закрытыми глазами .

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    мне интересно почему у Вас при нагреве температура уже скачет..
    Я не имел опыта работы с ИК лампами...

    Покупал прибор ТРМ251, при нагреве температура бегала в пределах +/- 0,7 градус цельсия.. Ну я сразу поняли что это шумы, т.к. у меня был мощный нагреватель с хорошей теплоизоляцией и так бегать температура физически не могла...

    Полазил в цифровом фильтре, забыл что там уже ставил, прыгание значений при наборе температуры прошло.

    + какое время опроса датчика? поставь минималку - 0,3 секунды. Там по умолчанию секунда стоит.. Но я не уверен.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Точность часов ПЛК 150.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 18:28
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 11:01
  3. трм151
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 13:24
  4. трм151
    от миша123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 13:21
  5. Точность FLOAT !!!
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 19:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •