Показано с 1 по 4 из 4

Тема: PLC 63 Глюк штатного меню прошивка 2.12

  1. #1

    Question PLC 63 Глюк штатного меню прошивка 2.12

    Заводим в PLC конфигураторе в SubMenu свое меню. И добавляем туда логическую переменную. Далее задаем ей наименование, значение по умолчанию, разрешаем ее изменять с передней панели, защиту паролем не ставим. По сети доступ, а тем более изменение запрещаем, т.е. снимаем галочку с пункта "Разрешить изменение значения по сети". Сохраняем проект, делаем build, загружаем в контроллер и пробуем изменить эту логическую переменную через штатное меню контроллера. И видим что редактирование ее запрещено. Начинаем разбираться и выясняется что это из за того что снят флажок - "Разрешить изменение значения по сети".

    Собственно вопрос как сеть может быть связана с передней панелью?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Test.zip (9.4 Кб, Просмотров: 14)

  2. #2

    По умолчанию

    Удалите старый таргет. Причем после удаления из настройки таргетов физически с c:\CoDeSys\Targets\PLC63-L(или M). У Вас старая dll - которая шла с тестовыми ПЛК. В штатной прошивке все поменялось. Скачайте с сайта последнюю версию.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3

    По умолчанию

    Прошивка последняя из тех что доступна по адресу http://www.owen.ru/catalog/72830689 , таргеты от туда же.
    Таргеты ставил с помощью штатного инсталлтора (может он конечно dll не обновил, ранее была версия прошивки 1.89 ну и таргет для нее).

    У Вас старая dll - которая шла с тестовыми ПЛК.
    ПЛК покупался у официальных представителей и продавался нам как готовый продукт, а не как некое тестовое изделие.

    В общем сделал следующее:
    1)Запустил штатное средство CoDeSys - InstallTarget, снес в нем всю ветку Owen(она там была одна) затем руками зачистил папку C:\CoDeSys
    2)Сравнил файл на сайте v.2.12_PLC63.exe c тем с что я использовал для прошивки в PLC - разницы нет.
    3)Сравнил файл на сайте Install_Target_v.2.0_for_PLC63/73.exe с тем что я использовал для установки таргетов - разницы нет
    4)Запустил Install_Target_v.2.0_for_PLC63/73.exe и установил таргет заново, затем доустановил таргеты для 100 серии с помощью инсталлятора с вашего сайта.
    5) Открыл тестовый проект - и вижу что ничего не изменилось.
    6) Вспоминаю что на форуме где то читал что при смене таргета надо пересоздавать проект с нуля (так ли это?) создал новый тестовый проект и вижу что ничего не изменилось, т.е. глюк из первого поста остался.

    Может на сайте лежат не последние версии?
    Вот эта 2.12 при запуске пишет 'Э' - что как мне сказали на форуме означает экспериментальная правда вы потом потерли комментарий этого человека. При этом на сайте не сказано что это некая тестовая версия, да и при перепрошивке об этом не сообщалось. Перепрошивка кстати делалась что бы избавиться от глюка с промаргиванием первой строки на дисплее на месте второй - кто же знал что этот глюк до сих пор не исправлен.
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 31.10.2011 в 23:24.

  4. #4

    По умолчанию

    kfvniiz, приносим вам извинения. Дело тут вовсе не в старом таргете, а в том, что это реальная ошибка. Нам она известна. Сейчас собираем список проблем, связанных с ПЛК63 и отправим его на доработку.

    Что касается буквы Э, да это осталось от экспериментальной прошивки. К сожалению забыли убрать. 2.12 - не экспериментальная, а рабочая прошивка.
    Еще раз приносим свои извинения.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 02.11.2011 в 11:19.

Похожие темы

  1. Обычное меню в проекте
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 00:39
  2. Выпадающее меню
    от Artem в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 16:00
  3. об ошибках в меню плк63
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 13:37
  4. меню конфигурация
    от OlegN в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 12:17
  5. Глюк в ПЛК 150
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •