  1. #1

    По умолчанию Управление насосной станцией

    В системе есть несколько насосов. Два основных и один резервный.
    Основные насосы работают по 24 часа, поочередно в зависимости от показаний давления.
    В случае отказа обоих насосов включается третий, который работает тоже 24 часа.
    На каком языке лучше реализовать?
    Как сделать счетчик или задержку на 24 часа?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zay Посмотреть сообщение
    В системе есть несколько насосов. Два основных и один резервный.
    Основные насосы работают по 24 часа, поочередно в зависимости от показаний давления.
    В случае отказа обоих насосов включается третий, который работает тоже 24 часа.
    На каком языке лучше реализовать?
    Как сделать счетчик или задержку на 24 часа?
    А на чём делать собираетесь?
    Ваша задача легко на ПР-110 решается.
    Дёшево и сердито!

    Вот здесь очень много разных примеров. И по насосам в том числе.

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zay Посмотреть сообщение
    В системе есть несколько насосов. Два основных и один резервный.
    Основные насосы работают по 24 часа, поочередно в зависимости от показаний давления.
    В случае отказа обоих насосов включается третий, который работает тоже 24 часа.
    На каком языке лучше реализовать?
    Как сделать счетчик или задержку на 24 часа?
    На языке FDB в среде Овен лоджик на базе ПР110 ,как правильно заметил kolyan,если датчики давления дискретные (по выходу)
    Последний раз редактировалось rovki; 30.10.2011 в 15:48.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    для ПЛК100+МВА8 тоже есть примеры
    поочередно в зависимости от показаний давления
    так как все же? Если считать наработку, то таймеры подойдут, единственно у них нет пауз, если просто период, то с библиотекой SysLibTime.lib можно она не боится даже отключения питания относительно небольшого по продолжительности. Язык стоит выбирать из наличия опыта в программировании

Похожие темы

  1. трм151 - управление паяльной станцией
    от Chemerin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 18:32
  2. асу насосной
    от AlexSmol в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 05:00
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 17:41
  4. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:45
  5. Управление насосной станцией
    от Marktwen в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 20:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •