Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Буст2 схема «одна фаза, 380 В» вопрос про "ноль"

  1. #1
    Пользователь Аватар для Kristall.kip
    Регистрация
    13.04.2011
    Адрес
    г. Усолье-Сибирское
    Сообщений
    15

    По умолчанию Буст2 схема «одна фаза, 380 В» вопрос про "ноль"

    Здравствуйте друзья.
    Использую БУСТ2 для управления двухфазным трансформатором (380В).
    На схеме соединения для типа подключения нагрузки «одна фаза, 380 В» указан нулевой провод который подключается к Бусту. Необходим ли его подключать? веть в в этой схеме подключения нагрузки нет "нуля".
    При включении нагрузки происходит открытие тиристоров на 100% никак не управляется.
    Удивительно то что при выключенном питании БУСТА2 при включении нагрузки также происходит открытие тиристора на 100%.
    Тиристоры проверяли не пробитые.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Kristall.kip
    Регистрация
    13.04.2011
    Адрес
    г. Усолье-Сибирское
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    "Ноль" подключили не помогло.
    При включении нагрузки сразу тиристоры открываются на 100% ДАЖЕ при выключенном питании БУСТА2.
    Проверили на 220В - работает нормально.
    Последний раз редактировалось Kristall.kip; 07.11.2011 в 13:29.

  3. #3

    По умолчанию

    Как вариант, низковольтные тиристоры, или перепутаны анод с катодом

  4. #4
    Пользователь Аватар для Kristall.kip
    Регистрация
    13.04.2011
    Адрес
    г. Усолье-Сибирское
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Раньше стоял У-252-Усилитель Тиристорный (БУТ-01+БТ-01) (1985г)
    Тиристоры Т160.
    Блок тиристоров пересобрал (выкинул все лишнее) по схеме "одна фаза 380В" которая на сайте.
    Возможно и правда перепутал анод с катодом.
    Завтра проверю

  5. #5

    По умолчанию

    Спрашивал в другой ветке по поводу БУСТ и БУСТ2, ответили только по одному человеку , хотелось бы более детальных ответов , поэтому подниму темы здесь.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11427
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11588

Похожие темы

  1. БУСТ2 "одна фаза 380В" не работает
    от Максим_88 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 16:37
  2. вопрос по "динамическому тексту" в панели сп270
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 16:42
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •