Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Прошу помощи ПЛК+МДВВ

  1. #1

    По умолчанию Прошу помощи ПЛК+МДВВ

    Помогите советом!
    Необходимо в 6 местах (каждое прибл.100м от операторной) размножить порядка 10сигналов и передать их на пульт загазованности (ПЛК63) с индикацией и квитированием звук сигнала. Предполагаю использовать 6-МДВВ( или 6 ПР110) и ПЛК63(с дисплеем вывода где что случилось и индикаторной панелью). Можно ли сконфигурировать и как?

  2. #2

    По умолчанию

    Да.
    Написать программу опроса самостоятельно.
    Только зачем тут ПЛК? Почему не достаточно панели оператора?

  3. #3

    По умолчанию

    Часть сингналов необходимо переправить в дискретном виде на другой блок

  4. #4

    По умолчанию

    Тогда библиотека modbus.lib вам в помощь.
    Только если ПЛК еще не закуплен - рекомендую ПЛК73 - все же 4 строки и кнопок больше (для удобства оператора и квитирования).

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо пошёл изучать документацию

  6. #6
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klochkov Посмотреть сообщение
    Помогите советом!
    Необходимо в 6 местах (каждое прибл.100м от операторной) размножить порядка 10сигналов и передать их на пульт загазованности (ПЛК63) с индикацией и квитированием звук сигнала. Предполагаю использовать 6-МДВВ( или 6 ПР110) и ПЛК63(с дисплеем вывода где что случилось и индикаторной панелью). Можно ли сконфигурировать и как?

    Советую сперва прикинуть как лини связи будете вести. Да бы на «звезду» не попасть. У МДВВ и у ПР110 интерфейс RS-485.

  7. #7

    По умолчанию

    подключение ожидается последовательно по RS-485 МВ110-МВ110...МВ110-ПЛК73. Не сочтите за наглость: очень нужен примерчик подключения МВ110 к ПЛК73(63) по Modbus. На форуме лишь подключение к ПЛК1ХХ нашёл.

  8. #8

    По умолчанию

    С 6 контейнеров ГПУ снимаются сигналы загазованности (1-2 порог СО и СН4)и пожар и передаются в диспетчерскуюю сигналы пожар необходимо послать на пульт сигнализации пожар, а загазованность планируется выводить на ПЛК73 (с указанием на дисплее места синала и порога) +2 индикатора (жёлтый и красный) и звуковой сигна с квитированием. К сожалению это первый опыт.

  9. #9

    По умолчанию

    Пожалуйста. Для МДВВ, но там разница только в номерах регистров.
    Код:
    PROGRAM ExModbus
    VAR
    	SendModbus1: MB_RD_COILS;
    	SendModbus2: MB_WR_SNG_REG;
    	SendModbus3: MB_WR_SNG_COIL;
    	SendModbus4: MB_RD_HOLD_REGS;
    	SendModbus5: MB_WR_REGS;
    	ES: BOOL:= TRUE;
    	TimeOut: TIME:= T#100ms;
    	Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE;
    	ErrorSend1: ARRAY[1..4] OF BYTE;
    	ErrorSend2: ARRAY[1..4] OF BYTE;
    	ErrorSend3: ARRAY[1..4] OF BYTE;
    	ErrorSend4: BYTE;
    	ErrorSend5: BYTE;
    	Stage: BYTE:= 1;
    	EndSendStored: BOOL;
    	EndSendError: BOOL:= FALSE;
    	HavePause:TON;
    	SpeedTmp: DWORD;
    	Speed: WORD;
    	END_VAR
    
    IF ComPortState = 2 THEN
    	IF NOT EndSendStored THEN
    		CASE Stage OF
    .......................
    			13: SendModbus4(
    				Enable:= ES,
    				Mode:= MB_RTU,
    				DevAddr:= 32,
    				FirstAddr:= 51,
    				Quantity:= 1,
    				ComHandle:= Settings.Port,
    				TimeOut:= Timeout,
    				Buffer:= Buffer);
    				IF SendModbus4.Complete THEN
    					EndSendStored:=TRUE;
    					ErrorSend4:= SendModbus4.Exception;
    					IF ErrorSend4 = 0 THEN
    						A:= BYTE_TO_BOOL(Buffer[1] AND 1);
    						B:= BYTE_TO_BOOL(Buffer[1] AND 2);
    ..................
    					ELSE
    						A:= FALSE;
    						B:= FALSE;
    ........................
    					END_IF;
    				END_IF;
    			14:	IF ES THEN
    					Buffer[1]:= PACK(B0:= B23, B1:= S21, B2:= S22, B3:= S23, B4:= S24, B5:= S25, B6:= B24, B7:= B25);
    					Buffer[0]:= 0;
    				END_IF;
    				SendModbus5(
    				Enable:= ES,
    				Mode:= MB_RTU,
    				DevAddr:= 32,
    				FirstAddr:= 50,
    				Quantity:= 1,
    				Buffer:= Buffer,
    				ComHandle:= Settings.Port,
    				TimeOut:= TimeOut);
    				IF SendModbus5.Complete THEN
    					EndSendStored:=TRUE;
    					ErrorSend5:= SendModbus5.Exception;
    				END_IF;
    		END_CASE;
    		ES:= FALSE;
    	ELSE
    		IF EndSendError THEN
    			EndSendError:= FALSE;
    			ES:= TRUE;
    			EndSendStored:= FALSE;
    		ELSE
    			HavePause(IN:= EndSendStored,PT:=T#40ms);
    			IF HavePause.Q THEN
    				ES:= TRUE;
    				EndSendStored:= FALSE;
    				IF Stage >= 14 THEN
    					Stage:= 1;
    				ELSE
    					Stage:= Stage+1;
    				END_IF;
    			END_IF;
    		END_IF;
    	END_IF;
    	HavePause(IN:= EndSendStored,PT:=T#40ms);
    END_IF;

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klochkov Посмотреть сообщение
    С 6 контейнеров ГПУ снимаются сигналы загазованности (1-2 порог СО и СН4)и пожар и передаются в диспетчерскуюю
    А у вас газоанализаторы и пож.сигнализация точно не имеет интерфейса RS-485 или аналогичного?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  2. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:08
  3. Прошу помощи по CoDeSys V2.3
    от Oleg K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 09:08
  4. прошу помощи!!
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 21:29
  5. прошу помощи! плк100км+мдвв+ип320
    от heinz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •