Сделайте "Standart configuration" Таргеты не совместимы
Сделайте "Standart configuration" Таргеты не совместимы
Сделал. Переменные пропали - вводить снова или есть возможность импортировать проект?
Лучше заново
Спасибо.Все пока понятно. Буду пробовать.
Можно установить новый таргет, например на ПЛК100.Р-L, но чтобы и старый остался?
А то для минимального редактирования старых проектов (на старых таргетах) приходится всю конфигурацию заново ручками набирать. Иначе ошибка вышеописанная вылазит, будь она неладна.
Где-то уже писали, что для того что-бы не переделывать конфигурацию заного, надо писать переменные не в PLC configuration, а в Global_variables, исспользуя прямые адреса (они отображаются в PLC configuration). Например,
var_global
in1 AT %IX0.0.0:bool;
in2 AT %IX0.0.1:bool;
in3 AT %IX0.0.2:bool;
end_var
По телефону, для решения проблеммы произвольного изменения показаний снимаемых с обьекта термопарой и измеряемых ПЛК 150УМ прошивка 2.03, рекомендовали установить питание ПЛК черезь песперебойник и сменить рошивку на 2.05.
Где взять прошивку?
Установил прилагающиеся к прошивке таргеты, поменял прошивку и обмен с модулями МВА и МВУ прекратился (RS-485 Modbus) + панель похоже перестала видеть контроллер (RS-232 Modbus).
Пришлось вернуть прошивку 2.03 и все заработало.
P.S. Ни каких ошибок при компиляции на новом таргете не было (и не делал я stsndart configuration)
P.P.S. При попытке сделать export (configuration) - stsndart configuration - import configuration после компиляции выдает что не может инициализировать модуль аналогового выхода.
ПЛК 150 I L
Проект
Последний раз редактировалось Антон; 11.09.2008 в 13:51.
При тестировании такой проблемы обнаружено не было. После установки таргетов "Standart configuration" делали?