  1. #101

    По умолчанию

    Сделайте "Standart configuration" Таргеты не совместимы

  2. #102
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Сделал. Переменные пропали - вводить снова или есть возможность импортировать проект?

  3. #103

  4. #104
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Спасибо.Все пока понятно. Буду пробовать.

  5. #105

    По умолчанию

    Можно установить новый таргет, например на ПЛК100.Р-L, но чтобы и старый остался?
    А то для минимального редактирования старых проектов (на старых таргетах) приходится всю конфигурацию заново ручками набирать. Иначе ошибка вышеописанная вылазит, будь она неладна.

  6. #106

    По умолчанию

    Где-то уже писали, что для того что-бы не переделывать конфигурацию заного, надо писать переменные не в PLC configuration, а в Global_variables, исспользуя прямые адреса (они отображаются в PLC configuration). Например,
    var_global
    in1 AT %IX0.0.0:bool;
    in2 AT %IX0.0.1:bool;
    in3 AT %IX0.0.2:bool;
    end_var

  7. #107

    По умолчанию

    По телефону, для решения проблеммы произвольного изменения показаний снимаемых с обьекта термопарой и измеряемых ПЛК 150УМ прошивка 2.03, рекомендовали установить питание ПЛК черезь песперебойник и сменить рошивку на 2.05.
    Где взять прошивку?

  8. #108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex.avtonomov Посмотреть сообщение
    По телефону, для решения проблеммы произвольного изменения показаний снимаемых с обьекта термопарой и измеряемых ПЛК 150УМ прошивка 2.03, рекомендовали установить питание ПЛК черезь песперебойник и сменить рошивку на 2.05.
    Где взять прошивку?
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1707

  9. #109

    По умолчанию Не стало обмена по MODBUS в 2.05.06

    Установил прилагающиеся к прошивке таргеты, поменял прошивку и обмен с модулями МВА и МВУ прекратился (RS-485 Modbus) + панель похоже перестала видеть контроллер (RS-232 Modbus).
    Пришлось вернуть прошивку 2.03 и все заработало.
    P.S. Ни каких ошибок при компиляции на новом таргете не было (и не делал я stsndart configuration)
    P.P.S. При попытке сделать export (configuration) - stsndart configuration - import configuration после компиляции выдает что не может инициализировать модуль аналогового выхода.

    ПЛК 150 I L
    Проект
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Антон; 11.09.2008 в 13:51.

  10. #110

    По умолчанию

    При тестировании такой проблемы обнаружено не было. После установки таргетов "Standart configuration" делали?

Страница 11 из 26 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 16:00
  2. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 10:30
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 12:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •