Тема: Нужна помощь. Аналоговый выход ПЛК 154 и ПЧ 154.

  1. #1
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию Нужна помощь. Аналоговый выход ПЛК 154 и ПЧ 154.

    Необходимо завести аналоговый сигнал 4-20 мА с контроллера ПЛК 154 I.M на ПИД регулятор частотника «Веспер».
    Аналоговые выходы ПЛК идут со встроенным блоком питания.
    Схема подключения простого датчик к ПЧ прилагаю.
    Пробовал подключать «+» ПЛК на «AI2» ПЧ, «-» ПЛК на «AGND» ПЧ. Не работает.
    Последний раз редактировалось smk1635; 24.02.2012 в 13:52.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    А в настройках пид регулятора указали AI2?
    Какой ПЧ(Е2,Е3 или др.)?

  3. #3

    По умолчанию

    Для начала надо определиться где затык в ПЛК154 или в частотнике.
    А сколько сопротивление входа частотника "AGND" и "AI2" ?
    Если вместо частитника например сто омный резистор поставить, на нем падение напряжения (или ток) можно изменять? То есть выход с ПЛК154 функционирует?
    Если подключить датчик тока к частотнику - частотник на вход реагирует?
    P. S. Смущает фраза "Необходимо завести аналоговый сигнал 4-20 мА с контроллера ПЛК 154 I.M на ПИД регулятор частотника" если необходимо управлять частотой из вне - то ПИД надо исключить!!!
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    А в настройках пид регулятора указали AI2?
    Какой ПЧ(Е2,Е3 или др.)?
    Е2-8300. Указали. Да когда датчи напрямую подключаешь все нормально. На выход ПЛК цеплял ТРМ101, тоже все в норме.

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Для начала надо определиться где затык в ПЛК154 или в частотнике.
    А сколько сопротивление входа частотника "AGND" и "AI2" ?
    Если вместо частитника например сто омный резистор поставить, на нем падение напряжения (или ток) можно изменять? То есть выход с ПЛК154 функционирует?
    Если подключить датчик тока к частотнику - частотник на вход реагирует?
    P. S. Смущает фраза "Необходимо завести аналоговый сигнал 4-20 мА с контроллера ПЛК 154 I.M на ПИД регулятор частотника" если необходимо управлять частотой из вне - то ПИД надо исключить!!!
    Да в том и беда. Датчик один. Сигнал заведен на контроллер и с выходов расходится на 4 частотника. Может блок питания слабый. Хотя подключал только по одному частотнику.
    Последний раз редактировалось smk1635; 26.10.2011 в 22:12.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Сигнал заведен на контроллер и с выходов расходится на 4 частотника.
    А как он расходится? последовательно? Или каждый выход на свой частотник?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Если Вы чисто для проверки частотника, то заведите параметры один в один как в инструкции, будет работать точно.
    стр 65
    Для просмотра текУщего значения на входе AI2- параметр 4-06=1

  8. #8
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    P. S. Смущает фраза "Необходимо завести аналоговый сигнал 4-20 мА с контроллера ПЛК 154 I.M на ПИД регулятор частотника" если необходимо управлять частотой из вне - то ПИД надо исключить!!!
    С этим согласен. И всегда так делал. Но не в этот раз к сожалению.
    Первый раз столкнулся с такой задачей.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Я бы сделал проще:
    Датчик на 1 ПЧ, остальные соединил Выход 1 ПЧ-вход2 и т.д.
    На выход 1 пч подать текущую вых частоту 0-10в.
    И контролировать проще и не будут они все пытаться по 1 датчику с 4-х точек в режим выйти.

  10. #10
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Если Вы чисто для проверки частотника, то заведите параметры один в один как в инструкции, будет работать точно.
    стр 65
    Для просмотра текУщего значения на входе AI2- параметр 4-06=1
    Имеется виду группа 11 констант ? Так и делал. Не идет. Причем на всех.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. аналоговый выход плк 150
    от misha147 в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 15:42
  2. Аналоговый выход ТРМ151
    от shepa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 11:19
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 18:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 15:32
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 15:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •