Тема: Причины появления ошибки Er.Ad

  1. #1

    Question Причины появления ошибки Er.Ad

    На одном объекте установлено 4 прибора ТРМ101, уже 6 раз меняли приборы в течении года, у всех один и тот же дефект Er.Ad.

    Понимаю что лечится только в СЦ. Но вот хотелось бы узнать возможные причины появления данной ошибки. И как можно этого избежать в будущем?

    На другом объекте стоят точно такие же, и без проблем работают в течении 4 лет!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotov666 Посмотреть сообщение
    На одном объекте установлено 4 прибора ТРМ101, уже 6 раз меняли приборы в течении года, у всех один и тот же дефект Er.Ad.

    Понимаю что лечится только в СЦ. Но вот хотелось бы узнать возможные причины появления данной ошибки. И как можно этого избежать в будущем?

    На другом объекте стоят точно такие же, и без проблем работают в течении 4 лет!
    Однозначно, вот так, по столь скудным симптомам указать причины конечно невозможно.

    Хотелось бы узнать судьбу вышедших из строя приборов. Отправляли ли их в СЦ? Если да, то через какую компанию (я имею ввиду не транспортную компанию, а кто сдал прибор в ремонт, кто соответственно его купил). Если не отправляли, то отправляйте. Вы написали что меняли 6 раз - если пришлете все образцы, мы наибольшей вероятностью определим причины выхода из строя.

    Готов лично проконтролировать ремонт и анализ причин неисправности. Результаты готов разместить в этой ветке. В личку отправляю Вам свои координаты для связи.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    У нас в Иркутской области есть представительство Owen (Марс-Стиль)

    Постараюсь скинуть серийники приборов вышедших из строя.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotov666 Посмотреть сообщение
    У нас в Иркутской области есть представительство Owen (Марс-Стиль)

    Постараюсь скинуть серийники приборов вышедших из строя.
    было бы здорово посмотреть на сами приборы
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  5. #5
    Пользователь Аватар для Kristall.kip
    Регистрация
    13.04.2011
    Адрес
    г. Усолье-Сибирское
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Столкнулись в последнее время с этой же проблемой.
    Приходит новый ТРМ151, проверяем на стенде. К входу1 подключена термопара ТХА, на вход2 - перемычка. Выход1 - буст -> блок тиристоров (управление нагреванием печи). Подключаю RS (адаптер АС4) и через конфигуратор задаю программу1:
    1шаг - нагревание до 150 градусов.
    2шаг - поддержание 150 градусов 1000часов
    3шаг - переход на шаг1.
    Таким образом получается поддержание постоянно 150 градусов.
    Проблема вот в чем:
    При влюченном текущем опросе в программе "Конфигуратор ТРМ151" (т.е. когда от прибора идут данные в ПК) через некоторое время регулирование останавливается на ЦИ1 надпись Ad.Err; на ЦИ2 FAIL. код ошибки 80.
    Если не производить текущий опрос то прибор регулирует нормально.
    С приборами ТРМ151 занимаемся уже 4 года, всегда каждый проверяли на стенде и раньше такого не было. Стало появлятся в приборах купленных в этом году.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, опрашиваете с конфигуратора? На каких сетевый настройках работаете?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7
    Пользователь Аватар для Kristall.kip
    Регистрация
    13.04.2011
    Адрес
    г. Усолье-Сибирское
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Опрашивали конфигуратором: прибор один в сети на стенде.
    и СКАДой: в отделении среди других ТРМов151 (постоянный опрос).
    Ошибка только в новом приборе.

    Сетевые настройки заводские:
    Скорость - 9600
    Длина слова данных - 8 бит
    Контроль четности - отсутствует
    Кол-во стоп-бит - 1
    Длина сет. адреса - 8 бит.
    Пробовали понижать\повышать скорость обмена - не помогло.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kristall.kip Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Столкнулись в последнее время с этой же проблемой.
    Приходит новый ТРМ151, проверяем на стенде. К входу1 подключена термопара ТХА, на вход2 - перемычка. Выход1 - буст -> блок тиристоров (управление нагреванием печи).
    (...)
    При влюченном текущем опросе в программе "Конфигуратор ТРМ151" (т.е. когда от прибора идут данные в ПК) через некоторое время регулирование останавливается на ЦИ1 надпись Ad.Err; на ЦИ2 FAIL. код ошибки 80.
    Аналогичная проблема, что делать?

    Сетевые настройки заводские.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 09.02.2012 в 23:32.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Описанная выше ошибка появляется в случае опроса ТРМ-151-01 через родной конфигуратор и в случае использования "овен процесс менеджер".

    Добавлю, что к двум входам были подключены термопары (ТПР и ТПП).

    Описанная выше ситуация повод возвращать приборы как бракованные? или нет?

    (меня начальник задолбал, я не могу из-за этого сдать в эксплуатацию печь.)

  10. #10
    Пользователь Аватар для Kristall.kip
    Регистрация
    13.04.2011
    Адрес
    г. Усолье-Сибирское
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Возвращали пару приборов. Описал всё подробно, а толку ноль.
    Съездили приборы в "москвэ", там их поверили(даже выписали красивое свидетельство о поверке), и написали ответ что мол все норм, указывайте точнее проблему.
    Так прибор исправно работает, если его постоянно не опрашивать по РС-485.
    Замечу, что выписываем ТРМ-151 с 2008г, такого не было никогда. Только начиная с 2011г. стали приборы приходить с этой ошибкой. Может поменялось что-то внутри, или прошивка стала другая?

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ-138-Р; Системные ошибки;
    от Андрей80 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 13:05
  2. ТРМ974 код ошибки u33
    от ivleon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.06.2017, 07:55
  3. Возможные причины "зависания" ТРМ202
    от Юрий Винников в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 07:41
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 09:34
  5. Ошибки В кодесис
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 16:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •