Я написал в службу поддержи, "вопрос специалисту".
Прислали следующий ответ:
я написал что мол спасибо за ответ, но у виснет прибор к которому подключено и два датчика... Потом как-то наступила тишина.. Ну в принципе пятница была, может просто некогда было.Здравствуйте, в модификации 01 предполагается использование двух каналов
регулятора, поэтому в вычислителях 1 и 2 обязательно должны приходить
значения со входов. Простое отключение датчика в этой модификации не
поможет, нужно либо в вычислителе 2 выставить вход вычислителя- вход 1
прибора, либо перепрошить прибор на модификацию 01 1-channel, данная
модификация находится у вас на диске из комплектации прибора.
Решил всё-таки один прибор переконфигурировать под одноканальный, прибор перестал выдавать выходную мощность.. Возникла проблема описанная тут
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12092
ну тут причина скорее всего в том, что конфигурацию менял не совсем корректно, т.к. я не читал порядок смены конфигурации на диске, а действовал по бумажной инструкции...
вооот... Заря попробую одноканальную конфигурацию. Если при опросе прибор зависнет, то 40 тыщ, которые мы вообще потратили на всё, уйдут в ж.. Т.к. без записи оперативных параметров мне эти приборы не нужны