    Подскажите, какие плк лучше исспользовать с энкодерами?
    Имеют ли какието приимущества ПЛК 110 перед ПЛК100 в этом плане.
    Нужно подключить 3 энкодера.
    Зависит ли скорость подсчета импульсов от времени скана ПЛК?
    Последний раз редактировалось Леонид; 23.10.2011 в 14:51.

  2. #2

    По умолчанию

    Какова частота импульсов от энкодера?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Какова частота импульсов от энкодера?
    Энкодер еще не выбран.
    Интересуют достоверно стабильные характеристики ПЛК, соответственно будет подобран энкодер.
    Повторюсь.
    Имеют ли какието приимущества ПЛК 110 перед ПЛК100 в этом плане.
    Нужно подключить 3 энкодера.
    Зависит ли скорость подсчета импульсов от времени скана ПЛК?

  4. #4

    По умолчанию

    Где то на форуме мы выложили таблицу реальных частот работы ПЛК110 и ПЛК100.
    Если черкнете на plc@owen.ru - вышлю.

  5. #5

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11235
    Это тут, пункт 3.

    На ПЛК 110 более одного энкодера вы не заведете, т.к. быстрые входы работают только с одним энкодером, а на простые вы не заведете.

    На ПЛК100 есть возможность использовать 3 энкодера (фазы А и В). Но работу 3-х энкодеров ни кто не тестировал.

  6. #6

    По умолчанию

    При выборе энкодера учти. Что если данные энкодера например 1000имп/об. Это значит он выдаёт на самом деле 4000 на оборот. Две фазы да ещё спад и фронт каждой...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11235

    На ПЛК100 есть возможность использовать 3 энкодера (фазы А и В). Но работу 3-х энкодеров ни кто не тестировал.
    Спасибо!
    Влияет ли время скана на работу модуля "Encoder"?

  8. #8

    По умолчанию

    Энкодеры опрашиваются независимо от цикла, по прерыванию.
    Но вот обработка данных с модуля происходит в цикле.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
    При выборе энкодера учти. Что если данные энкодера например 1000имп/об. Это значит он выдаёт на самом деле 4000 на оборот. Две фазы да ещё спад и фронт каждой...
    Какое значение нужно установить в RANGE если исспользуется энкодер на котором написано 1000 имп./об.?

  10. #10

    По умолчанию

    Range - Это диапазон. Если хотите чтобы обнулялось каждый оборот - ставьте 3999.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. энкодеры и плк-150
    от Ser_y в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 23:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •