Тема: ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Unhappy ПЛК110 <-> МВ110-16ДН - не работает MODBUS

    На златом крыльце... На столе на одной дин рейке бок обок смонтированы:

    1. ПЛК110-60 (прошивка 2.14.0)
    2. МУ110-16Р (прошивка 2.01)
    3. МВ110-16ДН (прошивка 1.11)
    4. МВ110-16ДН (прошивка 1.11)

    все соединено в цепочку RS-485 отрезками витой пары с терм.рез.
    все барахло дебажится и конфигурирутся через езернет крос с ноутбука.

    для конфугурирования слейвов на ПЛК запускается маленькая програма бридж форвардящая пакеты между 485 и ТЦП сокетом виртуального ком порта на ноуте. (луч ненависти за недокумментированную инверсию результатов функций SysSockListen SysComSetSettings и т.п.) (луч любви форуму)

    штатный конфигуратор M110 все слейвы видит и конфигурит на всех скоростях. кроме адресов у слейвов изменен сетевой таймаут = 5с. для МВ110 изменен протокол c Овена на ModbusRTU. (скриншот приатачен). для МУ110 протокола в конфигураторе нет, (автоопределение ?) (луч любви) (легкий луч диареи за то что такая важная и полезная фича недокумментирована).

    для ПЛК кодесисом 2.3.9 создан пустой проект, в ПЛЦ конфугураторе Увеличено время цикла до 20мс. Создан модбас мастер, ему установлен 485 порт и вид фреймов RTU. под ним созданы универсальн.устр. для слейвов. им установлено адреса и создано регистры. (проект приатачен)

    ПЛК110 <-> МУ110-16Р - коммуникация идет без проблем и во всех позах (все скорости, контроль парности, ASCII RTU). Лампочка авария на МУ гаснет сразу после запуска ПЛК.

    ПЛК110 <-> МВ110-16P - НЕ РАБОТАЕТ НИКАК. оба. перебрал почти все комбинации скорости контроля четности и вида модбас фреймов. Лампочка авария горит нон стоп, в ПЛЦ конфигураторе параметр ласт еррор = 81. При том, конфигуратор его видит, новые параметры коммуникации программирует и потом успешно читает.

    У меня идеи кончились. Куда копать?

    PS. извините многа букав. накипело
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось ibobalo; 21.10.2011 в 13:39.

Похожие темы

  1. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  2. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:11
  3. плк110+мв110 обработка данных
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:45
  4. ПЛК110+15 модулей МВ110 по RS485
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:52
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 12:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •