Тема: ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS

  1. #1

    Unhappy ПЛК110 <-> МВ110-16ДН - не работает MODBUS

    На златом крыльце... На столе на одной дин рейке бок обок смонтированы:

    1. ПЛК110-60 (прошивка 2.14.0)
    2. МУ110-16Р (прошивка 2.01)
    3. МВ110-16ДН (прошивка 1.11)
    4. МВ110-16ДН (прошивка 1.11)

    все соединено в цепочку RS-485 отрезками витой пары с терм.рез.
    все барахло дебажится и конфигурирутся через езернет крос с ноутбука.

    для конфугурирования слейвов на ПЛК запускается маленькая програма бридж форвардящая пакеты между 485 и ТЦП сокетом виртуального ком порта на ноуте. (луч ненависти за недокумментированную инверсию результатов функций SysSockListen SysComSetSettings и т.п.) (луч любви форуму)

    штатный конфигуратор M110 все слейвы видит и конфигурит на всех скоростях. кроме адресов у слейвов изменен сетевой таймаут = 5с. для МВ110 изменен протокол c Овена на ModbusRTU. (скриншот приатачен). для МУ110 протокола в конфигураторе нет, (автоопределение ?) (луч любви) (легкий луч диареи за то что такая важная и полезная фича недокумментирована).

    для ПЛК кодесисом 2.3.9 создан пустой проект, в ПЛЦ конфугураторе Увеличено время цикла до 20мс. Создан модбас мастер, ему установлен 485 порт и вид фреймов RTU. под ним созданы универсальн.устр. для слейвов. им установлено адреса и создано регистры. (проект приатачен)

    ПЛК110 <-> МУ110-16Р - коммуникация идет без проблем и во всех позах (все скорости, контроль парности, ASCII RTU). Лампочка авария на МУ гаснет сразу после запуска ПЛК.

    ПЛК110 <-> МВ110-16P - НЕ РАБОТАЕТ НИКАК. оба. перебрал почти все комбинации скорости контроля четности и вида модбас фреймов. Лампочка авария горит нон стоп, в ПЛЦ конфигураторе параметр ласт еррор = 81. При том, конфигуратор его видит, новые параметры коммуникации программирует и потом успешно читает.

    У меня идеи кончились. Куда копать?

    PS. извините многа букав. накипело
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось ibobalo; 21.10.2011 в 13:39.

  2. #2

    По умолчанию

    вы случайно не подключаете одновременно всю цепочку rs485 модулей к конфигуратору?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    вы случайно не подключаете одновременно всю цепочку rs485 модулей к конфигуратору?
    нет. на кажд.модуль отдельный выключатель и при конфигурировании я все модули кроме одного выключаю.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ibobalo Посмотреть сообщение
    нет. на кажд.модуль отдельный выключатель и при конфигурировании я все модули кроме одного выключаю.
    К конфигуратору понятно,а пробовали ли подключать в одиночку модули к ПЛК и смотреть устанавливается ли связь. И имеется ли преобразователь интерфейса, чтоб сторонней программой с бука опросить модули?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    К конфигуратору понятно,а пробовали ли подключать в одиночку модули к ПЛК и смотреть устанавливается ли связь. И имеется ли преобразователь интерфейса, чтоб сторонней программой с бука опросить модули?
    пробовал. включен только один модуль и ПЛК. связи нет.
    отдельного преобразователя в класическом понимании нету щас под руками. есть ПЛК в качестве прозрачного преобразователя. щас действительно попробую с прямо с бука модбасом попингать. может посоветуете програму под винду - модбас мастер на компорт?

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    жаль у ОВЕНа своих утилиток нет для проверки протоколов, попытайтесь здесь http://www.icpdas.com/products/PAC/i...b_download.htm, свое не предлагаю

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    жаль у ОВЕНа своих утилиток нет для проверки протоколов, попытайтесь здесь http://www.icpdas.com/products/PAC/i...b_download.htm, свое не предлагаю
    спасибо. я уже вроде чуток разгреб. саммари:
    причина 1. после переконфигурирования слейвов их надо выкл/пауза/вкл.
    причина 2. МВ110-16ДН не поддерживает бит четности "parity even/odd" при использовании протокола модбас. только "no parity" (очередной луч за документацию где про сие скромно умалчивают) Без бита четности удалось запустить на 115200. Конечно в модбасе есть своя ЦРЦа, но неакуратненько как-то.

    кстати, МУ110 со второй прошивкой держит бит четности. так что будем ждать прошивку 2 для МВ110 с автоопределением протокола и поддержкой бита четности.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    а какой смысл в этом бите для модбаса ?
    вопрос риторический?

    если нет то приблизительно такой же как и в ремнях безопасности в самолете . то есть для душевного спокойствия .

    а если серьезно то можно не тратить время на просчет ЦРЦ когда ашипка четности.
    Последний раз редактировалось ibobalo; 21.10.2011 в 18:24.

  9. #9

    По умолчанию

    Есть ModBus tester стандартный - мы им пользуемся.
    В принципе есть утилита OWenTestConsole. Но она для производства, мы как то не думали её выкладывать...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А вы думаете что код мастера анализирует ошибку четности ?
    А есть причина делать по другому (кроме лени конечно ?

    Скажу даже больше, оно естественно так и получится если АПИ нормальное и ф-я "ЧитатьКомПорт" возвращает код ашипки "ЦРЦЕрор" а не надцать байт информационного мусора.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  2. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:11
  3. плк110+мв110 обработка данных
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:45
  4. ПЛК110+15 модулей МВ110 по RS485
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:52
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 12:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •