Добрый день.
На ПЛК горит светодиод питания и все. Даже не "пищит". Подключился гипертерминалом:

DATAFLASH initialized successful

Welcome to the OWEN program loader 1.3
Kernel found...
Loading kernel...
Reseting...

И ВСЕ...
Решил прошить. Скачал v.2.14.0_PLC100.exe. При прошивке не определились MAC и IP. Прошивка и форматирование прошли нормально, но при записи local_addres.dat вылезло "контроллер не отвечает".
После прошивки установил перемычку в "нормальное" положение, включил, результат тот же.
Предыстория. Контроллер несколько дней работал нормально. Было пару косяков, что сбрасывалась программа, но это может я забывал создать загрузочный проект. А сегодня с утра столкнулся с вышеизложенной картиной.
Внимание вопрос, как это можно победить ???