Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54

Тема: Не запускается ПЛК100

  1. #31

    По умолчанию

    На гарантийном ПЛК100 вспухли конденсаторы, в результате ПЛК не запускается. Потеряется ли гарантия при самостоятельной замене конденсаторов? Или отправлять в СЦ?

  2. #32

    По умолчанию

    Если правильно понимаю ПЛК100-24.
    Прибор в ремонт - замена конденсаторов будет только временной мерой.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Если правильно понимаю ПЛК100-24.
    Прибор в ремонт - замена конденсаторов будет только временной мерой.
    Похожая ситуация !
    Разшифруйте пожалуйста что значит временной мерой ?
    Последний раз редактировалось Леонид; 05.03.2012 в 23:06.

  4. #34

    По умолчанию

    Перепаял конденсаторы, плк заработал.

    Смущают следующие строки лога гипертерминала:

    DATAFLASH READ OK

    Flash read takes 3489 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2800 ms
    It is 3 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 2280 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 5773 blocks
    It is 368 used blocks
    It is 3 bad blocks
    Maximum wear level is 19087 times

    Что еще flash сыпаться начала ?
    Если да то чем грозит наличие BAD блоков ?
    Следует ли перепрошить ПЛК с форматированием Flash ?

    Спасибо!

  5. #35

    По умолчанию

    Временная мера - значит что пересмотрена схема работы БП ПЛК. Заменены типы конденсаторов и схема зарядки.
    То есть если ставить эти же конденсаторы - это решит проблему, но со временем они опять вздуются.
    Bad блоки возникают на Flash из за разных причин. Это абсолютно не значит, что Flash рассыпается. 3 BAD блока - не критично. Считаю, что никаких мер предпринимать не надо.

  6. #36

    По умолчанию

    А как быть если ПЛК полтора года?
    Я так понимаю он уже не гарантийный, но ведь недоработка не вина потребителя?
    В ремонте будут резать дорожки и припаивать проводки , или заменят нижнюю плату ?
    Сколько времени займет ТАКОЙ ремонт, и какова его стоимость в Украине ?
    Устранена ли данная проблема на нынешних ПЛК, и как понять, по серийному номеру например, что покупаемый ПЛК будет лишен такой недоработки ?
    Спасибо!
    Да и еще.
    У меня данная проблема возникла на ПЛК 100 24 КМ есть еще несколько ПЛК 100 24 РМ, на них установлены такие же конденсаторы с золотистой полоской.
    Значи ли это что в сервис нужно и их, пока они еще на гарантии?
    Были ли замечены такие проблемы в серии ПЛК 110 ?
    Спасибо ?
    Последний раз редактировалось Леонид; 06.03.2012 в 12:13.

  7. #37

    По умолчанию

    Похоже модераторы заняты.....
    8 Марта.......
    Ну ладно подождемс.....

  8. #38

  9. #39

    По умолчанию Умерла так умерла!

    Добрый день! Очередной раз присоединюсь к теме о, так мягко скажем невысокой, надежности ПЛК. 30% приобретенных контроллеров уже побывали в ремонте, причем в 90% из них это ПЛК100 2007, 2010гг..
    Из недавно приобретенных ПЛК150 - один, отвезенный за 300км, для замены глючного на объекте, по всем входам завышал показания температуры на 10-15 градусов. Второй, решили не испытывать судьбу, подключили в офисе на столе. Подали только питание. Он сначала начал попахивать, а потом и вовсе задымился.
    Контроллеры ПЛК100, приобретенные в 2010г. - все прошли ремонт.
    При этом условия эксплуатации приборов лучше некуда - и питание упсовое и климат под кондиционером. Работай и радуйся, так нет дохнут собаки
    Я вообще удивляюсь как они, ПЛК, работают на производстве?
    Вообще уважающий себя и покупателя производитель отзывает продукцию при обнаружении какого либо дефекта, или, хотя бы, оповещает пользователя о том что контролеры, выпущенные до такого то срока, могут выйти из строя, просьба по возможности заменить их в сервисном центре или у дилера.
    В паспорте на контроллер написано: срок наработки на отказ-50000час., т.е. порядка 5.5 лет., а срок эксплуатации 12. Что-то тут не вяжется.

  10. #40

    По умолчанию

    Свяжитесь пожалуйста по всем вышеуказанным вопросам с Александром Приходько, или оставьте свои координаты. Можно в личку.
    Обязательно будем разбираться. Особенно с вновь приобретенными контроллерами.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. ПЛК100 запускается 5-10 мин
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 12:07
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 13:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •