Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54

Тема: Не запускается ПЛК100

  1. #41

    По умолчанию

    доброго вам дня! люди добрые я программировал плк 110-60 и оно не запускается без компютера! с компютера запкскается и работает! а без него нет! в чём причина?

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    загрузочный проект создаете?
    какая модификация плк?
    bitton в проект добавляли (для плк не м2)

  3. #43

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    ПЛК100-24.К-М 2010 года. Не запускается. При включении горит светодиод питания, пикнет и все, даже лога нет.
    Стартует только от кнопки "reset".Кондеры нормальные. Смущает в логе строка:Processor clock=179896320
    Master clock=59965440. Тогда как на других ПЛК100 -Processor clock=199961600
    Master clock=66653866.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt log.txt (3.3 Кб, Просмотров: 3)

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    ПЛК100-24.К-М 2010 года. Не запускается. При включении горит светодиод питания, пикнет и все, даже лога нет.
    Стартует только от кнопки "reset".
    Как вы проверяете, что контроллер "стартует"?

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Как вы проверяете, что контроллер "стартует"?
    Запускается зашитая программа, появляется возможность связи с codesys.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    Запускается зашитая программа, появляется возможность связи с codesys.
    Пожалуйста, установите TeamViewer. Затем подключите ПЛК к компьютеру кабелем КС1 и кабелем Ethernet одновременно. Я подключусь к вам, посмотрю как ведёт себя контроллер. ID и пароль можете отправить в ЛС или на почту s.lysov@owen.ru или skype: s.lysov_owen
    Ещё нам понадобится кабель КС3, чтобы снять лог не в режиме Codesys.
    3_7.png
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 31.08.2017 в 12:00.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, установите TeamViewer. Затем подключите ПЛК к компьютеру кабелем КС1 и кабелем Ethernet одновременно. Я подключусь к вам, посмотрю как ведёт себя контроллер. ID и пароль можете отправить в ЛС или на почту s.lysov@owen.ru или skype: s.lysov_owen
    Ещё нам понадобится кабель КС3, чтобы снять лог не в режиме Codesys.
    3_7.png
    Комп на предприятии. Интернет через сервер. Будет ли работать TeamViewer?
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 31.08.2017 в 16:07.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    Комп на предприятии. Интернет через сервер. Будет ли работать TeamViewer?
    К сожалению, я не знаю конфигурацию сети на вашем предприятии. Да, it-шники могли заблокировать подключения через TeamVeawer. Попробуйте запустить, если получится подключиться - будем вместе разбираться через удалённый доступ. Не получится - будем искать другой канал связи.

  9. #49
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    К сожалению, я не знаю конфигурацию сети на вашем предприятии. Да, it-шники могли заблокировать подключения через TeamVeawer. Попробуйте запустить, если получится подключиться - будем вместе разбираться через удалённый доступ. Не получится - будем искать другой канал связи.
    https://t.co/umB9lu8Buf я пользуюсь таким способом частенько, только вместо базы данных у меня удаленный рабочий стол
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    https://t.co/umB9lu8Buf я пользуюсь таким способом частенько, только вместо базы данных у меня удаленный рабочий стол
    Спасибо за статью, интересная

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. ПЛК100 запускается 5-10 мин
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 12:07
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 13:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •