Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54

Тема: Не запускается ПЛК100

  1. #11
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    1. Зарядите аккумулятор - оставьте включенным на 2-3 часа.
    2. Проверьте остаточный заряд батареи
    это цитирование не наводит на какие-нибудь мысли?

  2. #12

    По умолчанию

    Наводит, но сбило с толку то, что контроллер по кнопке RESET не перезагружается совсем (нет бипера и мигания светодиодов) и записанная в контроллер программа не стартует.
    Данная ситуация происходит после пропадания питания.
    Если питание включить, то горит только светодиод "питание". Если питание не отключать, то программа самопроизвольно стартует через некоторое время. На одном контроллере было через 30 минут, на втором 2 раза стартовала и всегда после 5-6 часов после подачи напряжения.
    В понедельник на работе сниму лог, измерию напряжение аккумулятора, попробую переставить верхнюю плату с нового контроллера.
    Нам проще починить самим, чем отправлять в сервис, если неполадка небольшая. Никто не видел сервисную документацию на этот контроллер?
    Последний раз редактировалось victor_al; 29.10.2011 в 13:11.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от victor_al Посмотреть сообщение
    Наводит, но сбило с толку то, что контроллер по кнопке RESET не перезагружается совсем (нет бипера и мигания светодиодов) и записанная в контроллер программа не стартует.
    Данная ситуация происходит после пропадания питания.
    Если питание включить, то горит только светодиод "питание".
    У меня аналогичная проблема решилась заменой пары кондеров на нижней плате 470 микрофарад на 16 вольт.
    P. S. Верю, надеюсь, жду - что когда-то ОВЕН начнет ставить твердотельные кондеры
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Добрался до контроллеров, вскрыл. Взулись конденсаторы. После перепайки заработали.
    Заметил, что на свежих контроллерах немного изменена схема блока питания и заменен выходной конденсатор LC контура - от теперь на 35 вольт.

    А вот с контроллером, который мигает кнопкой "питание" ситуация более интересная. Он начинает нормально работать только при немного изогнутой нижней плате. Очевидно, не пропай.
    Можно найти принципиальную схему???

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от victor_al Посмотреть сообщение
    Добрался до контроллеров, вскрыл. Взулись конденсаторы. После перепайки заработали.
    Заметил, что на свежих контроллерах немного изменена схема блока питания и заменен выходной конденсатор LC контура - от теперь на 35 вольт.

    А вот с контроллером, который мигает кнопкой "питание" ситуация более интересная. Он начинает нормально работать только при немного изогнутой нижней плате. Очевидно, не пропай.
    Можно найти принципиальную схему???
    Нет. Это коммерческая тайна, скажем так. Ремонт через сервисный центр.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Нет. Это коммерческая тайна, скажем так. Ремонт через сервисный центр.
    Лично пропаял все элементы, относящиеся к блоку питания. Провел крэш-тесты на вибрацию. Все работает, куль!

  7. #17

    По умолчанию

    Добрый день! Проблема с ПЛК110-220.60К-М прошивка v.2.14.0. Издает кратковременные звуковые сигналы через секунд 7, на стоп/старт программы не реагирует, сброс идет. Программа CoDeSys не подключается. Не прошивается, не определяется МАС (забивал вручную), выдает ошибку нет связи с контроллером, напряжение на аккумуляторе - 2,03В. Гарантийный талон от 10.08.2011. ПЛК в работе не был. При проверочном подключении к компьютеру проблем не было. Что за глюк? Лог гипер терминала прилагаю
    Вложения Вложения

  8. #18

    По умолчанию

    Можно попросить Вас еще раз сделать лог. Один раз.

    ПО логу - в центре непонятные жалобы.
    В конце пишет - можете программировать стандартным кабелем из поставки

  9. #19

    По умолчанию

    Отправляю повторный лог
    Вложения Вложения

  10. #20

    По умолчанию

    Стандартным кабелем из поставки не шьется, после загрузки ПО и форматирования памяти при передаче файла пишет нет связи с контроллером

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. ПЛК100 запускается 5-10 мин
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх