Тема: ПЛК100 запускается 5-10 мин

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100 запускается 5-10 мин

    После эксплуатации в течении года ПЛК100-КМ стал запускается 5-10 мин. Т.е. после долговременного выключения питания более 10 минут ПЛК не входит в режим "Работа" (не горит светодиод). Если нажать ресет на передней ПЛК ничего не происходит-контроллер на сбрасывается. Когда ПЛК работает и кратковременно выключить питание, то этого не происходит, т.е. запускается без проблем. В чем может быть причина? HELP!

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Добавте модуль статистики и посмотрите какое время показывает параметр выключения при пропадании питания, в идеале должно показывать 600 секунд, если нет пора менять батарейку