Тема: Несколько линий RS485 на один ПК

  1. #1

    По умолчанию Несколько линий RS485 на один ПК

    Здравствуйте!
    Встала задача завести данные с приборов на ПК, причем приборы расположены по нескольким цехам. Протянуть RS485 одним шлейфом возможности нет, поэтому будет "звезда" из 6 линий, длина каждой 100-400м.
    Две первые мысли как завести все это на ПК:
    1) около ПК поставить 6 шт. АС5, параллельно их подключить и через АС3 завести на СОМ-порт
    2) 2 ЕКОН134 + 2 АС3 и через роутер на ПК по Ethernet

    Насколько работоспособны эти схемы? Можно ли объединять ЕКОНы в сеть через обычный роутер?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Помоему одного АС-4 хватит

  3. #3

    По умолчанию

    Всегда вопрос о "звездой" и скоростью получения данных с 6 линий.
    Если расстояния небольшие и на луче по одному модулю можно пробовать свести в сеть.
    Если расстояния большие и модулей много - стоит подумать об отдельных ветках.
    Как стыковать? Я бы взял два Екон, чем 6 АС3-М или АС4

  4. #4

    По умолчанию

    Хотел завести свою тему, но подняли сходный вопрос.
    Нужно организовать связь от ПЛК110 до двух других ПЛК110 по RS-485 через один порт (второй будет занят цепью других устройств). Скажите, какие будут проблемы при подключении двух ПЛК звездой? При учёте того, что расстояние до одного устройства - 30 м, до другого -20 м, скорость хотелось бы максимальную - 115200. Или лучше сделать, как описано в документе "Подключение устройств по RS-485" от вас, пустить сигнал по четырёхжильному кабелю сначала в один ПЛК, затем по соседним жилам обратно в центральный щит, и оттуда - в другой ПЛК?
    Буду благодарен любым советам.
    Железяка должна быть такой: нажал кнопку — работает

  5. #5

    По умолчанию

    Да, как раз расстояния большие и модулей много.
    6 шт. АС3-М ставить не планировал, столько СОМ-портов не наберу, АС4 даже не рассматриваю как вариант.
    Была мысль на концах линий около ПК поставить по АС5, а их уже завести на ПК через 1-2 АС3.
    А два ЕКОН134 будут нормально стыковаться в одной сети через обычный хаб?

  6. #6

    По умолчанию

    Еконы по сути своей подключаются к сетевой карте как 2 разных устройства с двумя адресами.
    При установке драйвера к ним у Вас появляются виртуальные COM порты на ПК.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вова Посмотреть сообщение
    Хотел завести свою тему, но подняли сходный вопрос.
    Нужно организовать связь от ПЛК110 до двух других ПЛК110 по RS-485 через один порт (второй будет занят цепью других устройств). Скажите, какие будут проблемы при подключении двух ПЛК звездой? При учёте того, что расстояние до одного устройства - 30 м, до другого -20 м, скорость хотелось бы максимальную - 115200. Или лучше сделать, как описано в документе "Подключение устройств по RS-485" от вас, пустить сигнал по четырёхжильному кабелю сначала в один ПЛК, затем по соседним жилам обратно в центральный щит, и оттуда - в другой ПЛК?
    Буду благодарен любым советам.
    В Вашем случае можно пробовать использовать звезду.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    В Вашем случае можно пробовать использовать звезду.
    Спасибо!
    Не дождавшись вчера ответа, позвонил вам в техподдержку, там категорически сказали, что "звездой" неправильно Хорошо, что можно попробовать.
    Скажите пожалуйста, а в ПЛК110 терминальные резисторы автоматически подключаются для режима Slave, или их там нет, как класса, и при необходимости нужно самостоятельно на клеммы вешать? В РЭ сказано лишь следующее:
    Контроллер ПЛК110 спроектирован так, что он включается в сеть RS-485 как Master (ведущий прибор), и в него встроены резисторы, определяющие состояние линии при отсутствии передачи.
    Что это означает, вы можете рассказать более подробно?
    Железяка должна быть такой: нажал кнопку — работает

  9. #9

    По умолчанию

    Я использовал повторители и хабы (I7510 I7513). Работает.

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо за ответы, будем пробовать

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ещё один док
    от Dima_31 в разделе Наши проекты
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 19:23
  2. Маршуты линий механизмов
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 19:11
  3. Длина линий связи датчиков с приборами ОВЕН
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 16:04
  4. Два компа и один ПЛК
    от alexxxx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:53
  5. Один ТСМ на несколько приборов
    от Партизан в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •