Тема: ПЛК150+МДВВ+Обороты

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150+МДВВ+Обороты

    Вот почитал тут про подщет оборотов, и возможно недопонял,..
    а возможно кто уже так делал:
    Двигатель+Инициатор--ВходМДВВ---ПЛК
    На вале двигателя есть 6 меток, безконтактный инициатор подключен к плате МДВВ, в програме на плк я считываю количество импульсов за 2 сек, и получаю обороты в минуту
    Как - то так


    T_obertu(in:=TRUE,pt:=t#2s);
    IF T_obertu.Q=TRUE THEN
    new_counter:=%IW11.1.22.0;(*значение счетчика импульсов МДВВ*)
    obertu_in:=(new_counter-old_counter)*5;
    IF obertu_in<0 THEN obertu_in:=obertu_in*(-1); END_IF;
    old_counter:=new_counter;
    T_obertu(in:=FALSE);
    T_obertu(in:=TRUE,pt:=t#2s);


    Но мне кажется, что это криво и не красиво. да и если выставить время в 1 с так обороты сильно скачут, а диапазон нужен от 0 до 1000

    Может есть покрасивее алгоритмы?
    П.С. Примера с МДВВ не нашел.
    Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Сколько об./с делает двигатель в т. установки датчика?

  3. #3

    По умолчанию

    1000 об/мин ~17 об/с
    Частота срабатывания датчика максимум 110Гц (на вале двигателя 6 меток)

  4. #4

    По умолчанию

    При таких частотах надо измерять период между импульсами, а не частоту.

  5. #5

    По умолчанию

    Дак тут и загвоздка, если б подключено было в ПЛК там бы наверное так и сделал, а тут в МДВВ и опрос по модбасу - грабли со временем опроса не вилезут?
    Может кто с таким стыкался?

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Так выкиньте МДВВ и прям на ПЛК заведите ,что этому мешает?Расстояние то какое от датчика до ПЛК?
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    не получите нормальной точности на МДВВ.
    Заводите на ПЛК и считайте время между к примеру 60 импульсами

  8. #8

    По умолчанию

    да, про ПЛК я в курсе, да как-то неохота вести более 100 м. И там с рельэфом не все так просто, цеха оборудование,...

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    А для каких целей вам нужны обороты -индикация ,контроль ,управление....????.От этого будут зависеть алгоритмы.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    А для каких целей вам нужны обороты -индикация ,контроль ,управление....????.От этого будут зависеть алгоритмы.
    Для контроля управления ну и индикации.
    В ПЛК втикнуть никак по двум причинам
    1. Расстояние.
    2. Отсутствие свободных дискретных входов.
    В связи с этим подумиваю над енкодером с аналоговым выходом.
    Но если есть отработаные алгоритмы - могу потестить на реальном оборудовании.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 02:51
  2. плк150 + мдвв + мсд100
    от AlexP в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 21:58
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
  4. Параметрирование МДВВ из ПЛК150
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 09:30
  5. ПЛК150 +МДВВ
    от serg578 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 22:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •